如题。钢柱与钢柱的连接问题。我查很多,有说腹板要用加强钢板全焊透连接。但具体我也不知道怎样的。!!!大侠们帮忙解决下。!到底怎么做的。!!!附图。先请教各位是不是一定不能按图中这样做啊?如果是的,那又该怎么做呢,请各位大侠不吝指点一下,感激不敬!

如题。钢柱与钢柱的连接问题。我查很多,有说腹板要用加强钢板全焊透连接。但具体我也不知道怎样的。!!!大侠们帮忙解决下。!到底怎么做的。!!!附图。先请教各位是不是一定不能按图中这样做啊?如果是的,那又该怎么做呢,请各位大侠不吝指点一下,感激不敬!

image_20130904141633.jpg

image_20130904141633.jpg

免费打赏
任我游0033
2013年09月06日 16:10:50
23楼
这样的连接反正是没见过!
回复
wwbandwxxx
2013年09月06日 17:11:54
24楼
问题大大的啊
回复
结构弯剪扭
2013年09月06日 18:34:28
25楼
不是这样的,应该放坡变截面
回复
xjxj2727
2013年09月06日 20:45:47
26楼
这个有点奇葩
回复
狼弑
2013年09月07日 08:36:44
27楼
我感觉要看这个柱子是干什么用的,如果只是个造型的话,也没什么不可,节点部位采用加劲板加强一下!
回复
citi
2013年09月07日 10:30:49
28楼
不行 腹板传剪力 翼缘穿弯矩 明显有一侧的翼缘没有连上 ,有两种方法:
(1)应做变截面(过渡区翼缘放斜) 或
(2)在变截面处做一个“加强箱”(上下两块钢板 中间放置连上下翼缘的加劲肋) 确保弯矩可以通过"加强箱"传过来
回复
wjz775
2013年09月07日 13:48:34
29楼
这样的做法是绝对有错误的,不知道你但是设计的详图是这么做的,打比方,PKPM里面节点设计就有一个相对来说比较规范的做法,断开位置与楼面1/3位置处。自己看看。不过如果楼主这个是2层或者3层的话,问题不大,但是在会议上提出意见,而且重点是自己的节点是不是一致的。自己屁股要擦干净。
回复
可卿
2013年09月07日 14:46:53
30楼
首先在工地的焊缝等级就达不到标准
其次接口距离柱脚太近
这就是野蛮施工呀
兄弟!
回复
yuanxiuxiu123
2013年09月07日 15:54:49
31楼
来学习的:victory:
回复
sansu2756
2013年09月07日 16:00:15
32楼
高强螺栓连接,再辅助施焊要比这个强很多啊