钢柱与钢柱是不是不能这样来连接?
凯特你好
2013年09月04日 14:16:47
只看楼主

如题。钢柱与钢柱的连接问题。我查很多,有说腹板要用加强钢板全焊透连接。但具体我也不知道怎样的。!!!大侠们帮忙解决下。!到底怎么做的。!!!附图。先请教各位是不是一定不能按图中这样做啊?如果是的,那又该怎么做呢,请各位大侠不吝指点一下,感激不敬!

如题。钢柱与钢柱的连接问题。我查很多,有说腹板要用加强钢板全焊透连接。但具体我也不知道怎样的。!!!大侠们帮忙解决下。!到底怎么做的。!!!附图。先请教各位是不是一定不能按图中这样做啊?如果是的,那又该怎么做呢,请各位大侠不吝指点一下,感激不敬!

image_20130904141633.jpg

image_20130904141633.jpg

免费打赏
大漠孤狼
2013年09月07日 18:57:17
33楼
又见奇葩呀,死定不能这样做
回复
高处能胜寒
2013年09月07日 21:23:48
34楼
施工单位太不给力了。
回复
longward21cn
2013年09月07日 23:48:25
35楼
首先,这个节点绝对是不允许的。不同截面的钢柱连续连接,腹板翼缘都是需要完全等强连接的,这个图中,有一侧的翼缘完全没有连接。详细具体的做法看图集01SG519。
回复
x1298633867
2013年09月08日 08:58:36
36楼
这样变截面是不行的,详见图集01SG519
回复
t15596122979
2013年09月08日 17:55:46
37楼
这样做肯定不行,不牢固,做变截面肯定要一个变截构件才会好点
回复
chinagaowei
2013年09月08日 19:52:43
38楼
肯定不对,上柱翼缘的轴力没法穿到下柱
回复
buindingstructure
2013年09月08日 21:52:06
39楼
还是看看图集较好
回复
suiyuanren
2013年09月09日 09:24:14
40楼
15楼的感觉很专业 呵呵
回复
ckl626
2013年09月09日 10:15:36
41楼
图集有专门变截面的大样的
回复
wscandlq
2013年09月09日 10:41:53
42楼
看了真想骂人:@