钢柱与钢柱是不是不能这样来连接?
凯特你好
2013年09月04日 14:16:47
只看楼主

如题。钢柱与钢柱的连接问题。我查很多,有说腹板要用加强钢板全焊透连接。但具体我也不知道怎样的。!!!大侠们帮忙解决下。!到底怎么做的。!!!附图。先请教各位是不是一定不能按图中这样做啊?如果是的,那又该怎么做呢,请各位大侠不吝指点一下,感激不敬!

如题。钢柱与钢柱的连接问题。我查很多,有说腹板要用加强钢板全焊透连接。但具体我也不知道怎样的。!!!大侠们帮忙解决下。!到底怎么做的。!!!附图。先请教各位是不是一定不能按图中这样做啊?如果是的,那又该怎么做呢,请各位大侠不吝指点一下,感激不敬!

image_20130904141633.jpg

image_20130904141633.jpg

免费打赏
laodu5115
2013年09月09日 12:07:56
43楼
不行 鉴定完毕!!这样做 很不安全
回复
yyt408
2013年09月09日 12:43:20
44楼
变截面柱子对接一般在工厂做个过度短柱,然后再考虑螺栓还是焊缝接,腹板和翼缘都要连接的
回复
lzm.1963
2013年09月09日 13:59:41
45楼
不行,详见图集01SG519
回复
赵晨
2013年09月09日 15:24:34
46楼
学习了,现场经验有限
回复
81号先生
2013年09月09日 15:50:20
47楼
为什么就没人给个正确的做法呢,都知道不行,那么正确的做法传上来啊
回复
yugongsx2008
2013年09月09日 16:15:39
48楼
肯定不行,节点连接需设计确认。
一个东西,如果外行看见不合适,那肯定就不合理了
回复
cjs2014
2013年09月09日 17:02:09
49楼
这样做肯定不行,起码强度就不够
回复
renlaiwang
2013年09月10日 03:13:06
50楼
从受力角度来讲,是不可以的
回复
a313732679
2013年09月10日 08:03:13
51楼
奇葩,这是弱节点么。
回复
a313732679
2013年09月10日 08:03:46
52楼
变截面要做肩梁