我单位有一批电流互感器是为马达保护器提供二次监控电流的,按规定电流互感器二次侧必须接地,但是这些互感器如果连上接地,马达保护器很快就跳车,电动机无法开启,但是去掉接地线,电动机能正常运转,大家讨论讨论,看看电流互感器二次侧不接地能否使用?
我单位有一批电流互感器是为马达保护器提供二次监控电流的,按规定电流互感器二次侧必须接地,但是这些互感器如果连上接地,马达保护器很快就跳车,电动机无法开启,但是去掉接地线,电动机能正常运转,大家讨论讨论,看看电流互感器二次侧不接地能否使用?
2楼
"马达保护器"需要220V电源?
“马达保护器很快就跳车”的跳车信号是什么?
回复
3楼
马达保护器工作电源是220v,检测电源是380v
跳车信号就是保护跳闸
回复
4楼
有问题,这种保护器连跳闸指示都不清楚,什么是保护跳闸?过流还是断相?过流时的电流是多少?会记录吗?
请先看清楚接线图和保护器的说明吧!
回复
5楼
电流互感器二次侧接地的目的是起保护作用,防止高压侧电压串进低压侧。
回复
6楼
电流互感器二次侧接地的目的是起保护作用,防止高压侧电压串进低压侧。
电压互感器二次接地也是这个原因。
回复
7楼
在现实工作中也确实遇到不少电流互感器二次侧不接地的,尤其是低压系统,因为接地主要是防止高压串入低压,这个可以理解,可是为什么接地后马达保护器就不能正常工作了呢?这个问题希望大家接着讨论。
回复
8楼
回复
9楼
电路有问题,请检查.电流互感器二次必须接地,是强制规定
回复
10楼
在低压配电柜生产中经常性发现低压互感器二次不接地
到目前为止没有发生过任何事故
个人认为低压互感器二次接地与否与人身安全无太大影响
回复
11楼
也不是啊!要是电流互感器是由1S1 1S2 的话1S2接地,1S1 1S2 1S3的话1S3接地,这也是规定的啊
回复