如果两路进线带两个变压器什么情况下做高压母联什么情况下做低压母联还有什么情况下都做呢?如果做了高压母联,考虑变压器故障,低压还得做母联但如果做了低压母联,是否高压母联没什么大的存在意义
如果两路进线
带两个变压器
什么情况下做高压母联
什么情况下做低压母联
还有什么情况下都做呢?
如果做了高压母联,考虑变压器故障,低压还得做母联
但如果做了低压母联,是否高压母联没什么大的存在意义
2楼
低压肯定设母联,高压设不设母联,供电可靠性就不一样。
如果高压不设母联,一格进线与另一台变压器故障(检修),就有可能造成全部停电。高压设母联就可以做到变压器互为备用,进线也互为备用。
当高压设母联时,高压就会多装5台柜子!费用是相当可观的,装与不装,看这个钱花下去是不是能争回来,就是前面说的可能全部停电的损失有多大。
回复
3楼
lingxuct 发表于 2013-9-6 13:02 低压肯定设母联,高压设不设母联,供电可靠性就不一样。如果高压不设母联,一格进线与另一台变压器故障 …版主,有个问题想请教一下,高压不设母联,当一台变压器或一条线路故障(检修),把低压的母联合上不也是一台变压器带所有的负荷吗?
回复
4楼
fb270114574 发表于 2013-9-7 10:18 版主,有个问题想请教一下,高压不设母联,当一台变压器或一条线路故障(检修),把低压的母联合上不也是 …不是吧?假如,1#进线停电检修,2#变压器故障不能送电,不是全部停电?
回复
5楼
lingxuct 发表于 2013-9-7 11:14 不是吧?假如,1#进线停电检修,2#变压器故障不能送电,不是全部停电?可能我表述得不清楚,我的意思是如果一台变压器的进线检修,另一台运行,不要高压母联,合低压母联一样可以一台变压器带全部负荷啊
回复
6楼
fb270114574 发表于 2013-9-7 14:33 可能我表述得不清楚,我的意思是如果一台变压器的进线检修,另一台运行,不要高压母联,合低压母联一样可 …首先你每段高压母线底下不只是一个变压器,另外母线也是需要检修的。
回复
7楼
无纤尘 发表于 2013-9-7 16:16 首先你每段高压母线底下不只是一个变压器,另外母线也是需要检修的。分段检修不是一样的么
回复
8楼
fb270114574 发表于 2013-9-7 16:17 分段检修不是一样的么你每段高压母线底下就带一段低压?你没有高压设备么?
回复
9楼
楼主朋友,做一件事,要想到最好的一面,同时必须想到最坏的一面!
高压不设母联,最好的是省钱(少装5台柜子),最坏的是有可能全部停电!
高压设母联,就是多花钱,好处是不太可能全部停电(除二条进线全部停电外)。
回复
10楼
lingxuct 发表于 2013-9-8 08:53 楼主朋友,做一件事,要想到最好的一面,同时必须想到最坏的一面!高压不设母联,最好的是省钱(少装5台 …当高压设母联时,高压就会多装5台柜子? 哪五台柜子?不就多2个联络柜???我和fb270114574一样的意思如果低压母联了高压母联有什么存在意思
回复
11楼
和楼上朋友交流需要上基础课:
高压多五台柜子我说少了,如果高压不设母联,变压器上面只一把负荷开关就可以,如果高压装母联,则有以下功能:2台进线(隔离什么的都省略),二台变压器出线柜(本来就准备装的),为了测量高压是否停电,必须装二台PT柜,就可以做BZT了,最后就是一直在说的母联柜,为了母线提升还得装母联隔离柜!
上面说了有8台柜子,这是理想的配置,也是安全可靠的安排。
回复