大家好,现发现一个工地施工现场,发现那么大的管道与法兰焊接有些问题,发现法兰与管道焊接只焊了外侧,法兰口内与管道连接处没有焊接,我不懂焊接技术,只是出于个人担心,担心以后出现爆管故障,请大家给点专业建议?在管道与法兰的捍接技术方面,国家或者业界是否有相关统一规范或者标准,请知道的朋友帮忙提供下相关规范文件或者文件国标代码号,非常感谢。管道参数:管径:DN700;材料:无缝碳钢管道内以后走的介质是:冷却水,温度约:15度-38度(根据气候不同,会有差异),管道内的压力约:
大家好,现发现一个工地
施工现场
,发现那么大的管道与法兰焊接有些问题,发现法兰与管道焊接只焊了外侧,法兰口内与管道连接处没有焊接,我不懂焊接技术,只是出于个人担心,担心以后出现爆管故障,请大家给点专业建议?
在管道与法兰的捍接技术方面,国家或者业界是否有相关统一规范或者标准,请知道的朋友帮忙提供下相关规范文件或者文件国标代码号,非常感谢。
管道参数:
管径:DN700;
材料:无缝碳钢
管道内以后走的介质是:冷却水,温度约:15度-38度(根据气候不同,会有差异),管道内的压力约:6-7公斤;
现场图片
见附件:
:Q
[url=http://bbs.co188.com/thread-8736172-1-1.html][/url]
22楼
关注中,学习。
回复
23楼
酱油的不少啊,不过免了置顶:)
回复
24楼
根据施工手册第四版P1187“管道与法兰焊接要双面满焊,法兰平面与管道中心线应垂直,并同心。焊接时管道插入法兰内深度应以法兰厚度的1/2为宜,最多不超过法兰厚度的2/3,以便进行内口焊接。法兰内口的焊缝不要超出法兰面。”
同意14楼的说法,现在补焊是来不及,可能会损伤蝶阀的密封垫
回复
25楼
应该双面焊的,这方面我经历过。在施工单位焊接一个DN400的法兰时,仅外部焊接,当时公司总师说不用内外焊,而另一位有经验的老师傅说要双面焊,两者争执不下,现场又没有规范去查。最后胳脯拧不过大腿,单面焊了,结果当晚送蒸汽时就出事了,单面焊的一个法兰有漏气现象,折腾了一晚上,施工单位不断拧螺栓,换垫片,高温情况下还烫伤了一个人的脚。血的教训呀!
自已当时虽认为应当双面焊,但没有站出来说,现在想想遗憾啊。
回复
26楼
外资项目,要求严,都是双面焊。
回复
27楼
问题不错!我在今天的工地中也看到类似的问题,不过我那个是消防水泵结合器没有多大压力!谢谢
回复
28楼
打酱油的,学习了......
回复
29楼
我也是打酱油的,不小心学习了,谢谢
回复
30楼
我们的设备也有法兰,但不用焊接,直接用螺丝拧紧就可以。楼主的这个貌似焊接的不是很好
回复
31楼
这个真的不用,又不是压力容器管道,再说了双面焊是在强度不够的情况下做的,前提还得是厚壁管,薄的没用,增加不了强度
回复