【【求助】】:管道焊接,法兰口与管道内侧是否需要焊接?请求大家帮忙解答,急!!!
steven_zjb
steven_zjb Lv.3
2013年09月05日 20:47:03
只看楼主

大家好,现发现一个工地施工现场,发现那么大的管道与法兰焊接有些问题,发现法兰与管道焊接只焊了外侧,法兰口内与管道连接处没有焊接,我不懂焊接技术,只是出于个人担心,担心以后出现爆管故障,请大家给点专业建议?在管道与法兰的捍接技术方面,国家或者业界是否有相关统一规范或者标准,请知道的朋友帮忙提供下相关规范文件或者文件国标代码号,非常感谢。管道参数:管径:DN700;材料:无缝碳钢管道内以后走的介质是:冷却水,温度约:15度-38度(根据气候不同,会有差异),管道内的压力约:

大家好,现发现一个工地 施工现场 ,发现那么大的管道与法兰焊接有些问题,发现法兰与管道焊接只焊了外侧,法兰口内与管道连接处没有焊接,我不懂焊接技术,只是出于个人担心,担心以后出现爆管故障,请大家给点专业建议?

在管道与法兰的捍接技术方面,国家或者业界是否有相关统一规范或者标准,请知道的朋友帮忙提供下相关规范文件或者文件国标代码号,非常感谢。

管道参数:
管径:DN700;
材料:无缝碳钢

管道内以后走的介质是:冷却水,温度约:15度-38度(根据气候不同,会有差异),管道内的压力约:6-7公斤

现场图片 见附件:
:Q
[url=http://bbs.co188.com/thread-8736172-1-1.html][/url]

IMG_2368.JPG


IMG_2374.JPG


IMG_2380.JPG


IMG_2381.JPG


IMG_2384.JPG


IMG_2378.JPG


IMG_2377.JPG

免费打赏
春风细雨
2013年09月17日 05:25:33
42楼
值得学习,需要两面焊。
回复
sdzbgh01
2013年09月17日 08:36:45
43楼
应该两面都焊。
回复
alair88
2013年09月17日 09:52:00
44楼
《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》内有具体要求
回复
liwei123890
2013年09月24日 17:03:17
45楼
6-7公斤的压力没问题,看什么介质的管道,一般的给排水没有问题。但是如气体管道就不行了,尤其是氧气、氢气管道~
回复
niumingqi
2013年09月27日 21:40:39
46楼
确实必须双面对焊
回复
happycxk
2013年09月30日 11:40:44
47楼
表示不懂,有点迷糊。:$
回复
sjp7-8
2013年09月30日 17:28:04
48楼
平焊。这种压力等级,足够了
回复
love6183718
2013年10月07日 14:13:36
49楼
!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
huikete
2013年10月11日 14:23:19
50楼
我做管道温湿度
回复
m4145050099
2013年10月23日 12:44:54
51楼
我刚看了下表格 执导630的管道 壁厚已经是不小于13mm了 这种厚度单面焊肯定不行 700的管道 天呐 叫你们老板没事的时候拜拜佛吧