大家好,现发现一个工地施工现场,发现那么大的管道与法兰焊接有些问题,发现法兰与管道焊接只焊了外侧,法兰口内与管道连接处没有焊接,我不懂焊接技术,只是出于个人担心,担心以后出现爆管故障,请大家给点专业建议?在管道与法兰的捍接技术方面,国家或者业界是否有相关统一规范或者标准,请知道的朋友帮忙提供下相关规范文件或者文件国标代码号,非常感谢。管道参数:管径:DN700;材料:无缝碳钢管道内以后走的介质是:冷却水,温度约:15度-38度(根据气候不同,会有差异),管道内的压力约:
大家好,现发现一个工地
施工现场
,发现那么大的管道与法兰焊接有些问题,发现法兰与管道焊接只焊了外侧,法兰口内与管道连接处没有焊接,我不懂焊接技术,只是出于个人担心,担心以后出现爆管故障,请大家给点专业建议?
在管道与法兰的捍接技术方面,国家或者业界是否有相关统一规范或者标准,请知道的朋友帮忙提供下相关规范文件或者文件国标代码号,非常感谢。
管道参数:
管径:DN700;
材料:无缝碳钢
管道内以后走的介质是:冷却水,温度约:15度-38度(根据气候不同,会有差异),管道内的压力约:6-7公斤;
现场图片
见附件:
:Q
[url=http://bbs.co188.com/thread-8736172-1-1.html][/url]
52楼
好帖,学习了··················
回复
53楼
这个必须焊两面的,规范GB50235-2010里边6.0.7第一条就有硬性规定。你可以要求施工单位把里边伸出来太长部分用气割割掉一部分,注意不要损伤到外面法兰。必须要改加焊的,管道管径太大了
回复
54楼
好贴啊,学习了。
回复
55楼
路过,帮顶一下
回复
56楼
真佩服老兄,经验啊 !!!!!!!!!!!
回复
57楼
这么大的管道,承压0.6-0.7MPa,双面焊保险点吧,毕竟主管道数量又不多的
回复
58楼
焊接时须打坡口,相当于已经烧透了,不用里面焊接。
回复
59楼
700的管,第一必须打坡口,坡口角度自己可以断定。第二从你的压力等级看,不属于高压。如果里面没焊也不会出现什么问题 第三。700管焊口应该焊3遍以上 第四,如果平焊法兰内外一般都焊的,如果跌法兰,里面就不必焊了
回复
60楼
冷却水不需要
回复
61楼
资料不错 感谢分享
回复