钢结构设计过程中遇到疑问(请大家指正)
stankovic
stankovic Lv.12
2013年09月05日 23:15:01
只看楼主

本帖最后由 stankovic 于 2013-9-14 00:17 编辑 1.轻钢门式刚架的柱脚采用铰接还是刚接《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:2002)第4.1.4条规定:“门式刚架的柱脚多按铰接支承设计,通常为平板支座,设一对或两对地脚螺栓。当用于工业厂房且有5t以上桥式吊车时,宜将柱脚设计成刚接。” 门式刚架的柱脚是采用铰接还是刚接还要看房屋的高度和风荷载的大小,如果房屋的高度较大而风荷载也较大,就是无吊车,如柱脚采用铰接,柱顶位移较大,为控制柱顶位移要增大梁柱断面,增加用钢量;另外,门式刚架的柱脚是采用铰接还是刚接还要考虑土质情况及基础造价。

本帖最后由 stankovic 于 2013-9-14 00:17 编辑

1.轻钢门式刚架的柱脚采用铰接还是刚接
《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:2002)第4.1.4条规定:“门式刚架的柱脚多按铰接支承设计,通常为平板支座,设一对或两对地脚螺栓。当用于工业厂房且有5t以上桥式吊车时,宜将柱脚设计成刚接。” 门式刚架的柱脚是采用铰接还是刚接还要看房屋的高度和风荷载的大小,如果房屋的高度较大而风荷载也较大,就是无吊车,如柱脚采用铰接,柱顶位移较大,为控制柱顶位移要增大梁柱断面,增加用钢量;另外,门式刚架的柱脚是采用铰接还是刚接还要考虑土质情况及基础造价。
一般采用刚接柱脚,由于基础要承受较大的偏心弯矩,基础的平面尺寸和造价较采用铰接柱脚的基础要大,土质情况差的时候,相差会更大。因此,选用何种柱脚形式要根据房屋的高度、风载大小、有无吊车、吊车的吨位和工作情况及土质情况等综合考虑。
2.有时候在柱的长细比不足 加大柱截面影响使用功能的情况下 09.13
将柱脚定义为刚接,可以解决长细比的问题,因为增加了柱脚的抗侧移能力。
---请教各位高手这种做法是否合理?
3.这些天在做一个管桁架结构 09.13
管桁架结构 在节点处理上接触面太少,施工起来很复杂而且施工时焊缝质量很难把握好,
尽量少用这种用管桁架结构形式,这种说法请问各位前辈怎么看?
免费打赏
stankovic
2013年09月05日 23:38:43
2楼
本帖最后由 stankovic 于 2013-9-14 00:19 编辑

希望各路大侠多多指导
小弟刚接触钢结构。。。
回复
zhaoxiao1_
2013年09月10日 16:53:32
4楼
学习了:),不错
回复
心雨の结构
2013年09月11日 13:05:33
5楼
事实再一次嘲讽了结构设计,赤裸裸的。
回复
21centuryflying
2013年09月11日 20:32:25
6楼
有这想法是不错。估计楼主平时做轻钢结构不多吧?我做的大多都用刚接而已。
回复
qu139136
2013年09月12日 15:01:47
7楼
liuche198867 发表于 2013-9-11 13:05 事实再一次嘲讽了结构设计,赤裸裸的。什么啊 怎么不懂呢
回复
andre79
2013年09月13日 09:27:02
8楼
本人结构一注,上海某甲级设计院结构总师,今日有缘点拨你一招;P
普通门钢结构: 边柱上端刚接下端铰接,中柱(摇摆柱)上下均铰接。
回复
mingguoyong
2013年09月13日 17:10:18
9楼
andre79 发表于 2013-9-13 09:27 本人结构一注,上海某甲级设计院结构总师,今日有缘点拨你一招普通门钢结构: 边柱上端刚接下端铰接,中 …你说的对但不全面,刚架两跨是中间柱设置成摇摆柱合理,刚架三跨时中柱上端设置成刚接一般比较合理
回复
andre79
2013年09月13日 21:26:22
10楼
刚架三跨时,设两排中柱(摇摆柱),上下均铰接。
回复
andre79
2013年09月13日 21:31:17
11楼
刚架四跨,五跨......一百跨就让9楼的兄弟慢慢补充全面吧;P
回复
stankovic
2013年09月14日 00:10:18
12楼
andre79 发表于 2013-9-13 09:27 本人结构一注,上海某甲级设计院结构总师,今日有缘点拨你一招普通门钢结构: 边柱上端刚接下端铰接,中 …这个是不带吊车梁的柱脚抗风柱的柱脚有得只需要两个地脚螺栓就可以了谢高人指点啊
回复

相关推荐