2楼
一、可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)第8.4.1条强制性条文规定: 室内消防用水量应按下列规定经计算确定:
1 建筑物内同时设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的上述系统用水量之和计算;当上述多种消防系统需要同时开启时,室内消火栓用水量可减少50%,但不得小于10L/s;
2 室内消火栓用水量应根据水枪充实水柱长度和同时使用水枪数量经计算确定,且不应小于表8.4.1 的规定;
3 水喷雾灭火系统的用水量应按现行国家标准《水喷雾灭火系统设计规范》GB 50219 的有关规定确定;自动喷水灭火系统的用水量应按现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084 的有关规定确定;泡沫灭火系统的用水量应按现行国家标准《低倍数泡沫灭火系统设计规范》GB 50151、《高倍数、中倍数泡沫灭火系统设计规范》GB 50196 的有关规定确定;固定消防炮灭火系统的用水量应按现行国家标准《固定消防炮灭火系统设计规范》GB 50338 的有关规定确定。
二、可参见《自动喷水灭火系统设计规范 (2005年版)》(GB50084-2001)有关规定。
http://www.doc88.com/p-50998114834.html
回复
3楼
根据危险等级布置喷头,然后在计算最不利作用面积的入口压力机流量。就可以得出该系统的入口压力、流量、作用强度。可以通过天正给排水计算或者其他软件。
回复
4楼
参加 建筑给排水 设计手册