关于变压器的问题
lwj931877631
2013年09月06日 11:30:57
只看楼主

一般常用的10/0.4KV的变压器 1 二次侧输出的电压是多少 ?2 为什么电机铭牌上边表示的额定电压是380V而变压器输出的电压比电机高处那么多? 鄙人属于菜鸟 请各位大神多多指教 不胜感激

一般常用的10/0.4KV的变压器
1 二次侧输出的电压是多少 ?
2 为什么电机铭牌上边表示的额定电压是380V而变压器输出的电压比电机高处那么多?




鄙人属于菜鸟 请各位大神多多指教 不胜感激
免费打赏
sjg9876
2013年09月06日 12:12:43
2楼
1,标准电压是400V
2,电机铭牌上边表示的额定电压是380V,但是400V也可以用,420V的话就偏高了,需要停电调节10V档位一般有5当,2次偏高,应该往上跳1档。:lol
回复
daheshops
2013年09月06日 12:27:26
3楼
支持楼上的啊
回复
无纤尘
2013年09月06日 13:03:32
4楼
380V是标准的,根据规定要+5%
回复
lingxuct
2013年09月06日 13:23:16
5楼
变压器因本身的阻抗,带负载时,负载电流在变压器阻抗上有压降,在额定输出时的输出电压稍高于380V,空载时电压稍高于400V。
回复
lwj931877631
2013年09月06日 13:36:07
6楼
sjg9876 发表于 2013-9-6 12:12 1,标准电压是400V2,电机铭牌上边表示的额定电压是380V,但是400V也可以用,420V的话就偏高了,需要停电 …谢谢
回复
lwj931877631
2013年09月06日 13:37:01
7楼
sjg9876 发表于 2013-9-6 12:12 1,标准电压是400V2,电机铭牌上边表示的额定电压是380V,但是400V也可以用,420V的话就偏高了,需要停电 … 谢谢 学习中
回复
lwj931877631
2013年09月06日 13:37:27
8楼
daheshops 发表于 2013-9-6 12:27 支持楼上的啊 谢谢 学习中
回复
lwj931877631
2013年09月06日 13:38:17
9楼
无纤尘 发表于 2013-9-6 13:03 380V是标准的,根据规定要+5%很专业 学习了
回复
lwj931877631
2013年09月06日 13:39:09
10楼
lingxuct 发表于 2013-9-6 13:23 变压器因本身的阻抗,带负载时,负载电流在变压器阻抗上有压降,在额定输出时的输出电压稍高于380V,空载时 …很专业 学习了 你那么多土木币怎么来的啊 ? 呵呵
回复
cjxxsld
2013年09月06日 14:36:08
11楼
支持5楼的观点。400V是空载电压(标准值),380V是负载电压。