防排烟电动防火阀联动停排烟机?
sentaicwy
sentaicwy Lv.7
2013年09月06日 14:02:54
来自于中央空调
只看楼主

1,防排烟电动防火阀连锁风机 是不是所有的排烟阀都要连锁风机启动,任意一个防火阀都联动停排烟机,如果是最末端的280°动作了也联动停排烟机? 同一个防火分区内的,排烟阀动作,联动启动本防火区的排烟机。末端的280度的,动作,停排烟机,可通过阀接入配电柜实现,也可接模块通过编程实现 2,防排烟电动防火阀280°--自动关闭--联动停排烟机海湾8301输出模块的反馈怎么编联动公式停排烟机? 还是用2个模块8301启动试验用,8300输入反馈联动停排烟机。但造价时只算了一个输出模块。280度的应该是8300,一般只有三个接点,开 、中、闭点。这个到现场看了决定。

1,防排烟电动防火阀连锁风机 是不是所有的排烟阀都要连锁风机启动,任意一个防火阀都联动停排烟机,如果是最末端的280°动作了也联动停排烟机?
同一个防火分区内的,排烟阀动作,联动启动本防火区的排烟机。末端的280度的,动作,停排烟机,可通过阀接入配电柜实现,也可接模块通过编程实现
2,防排烟电动防火阀280°--自动关闭--联动停排烟机海湾8301输出模块的反馈怎么编联动公式停排烟机?
还是用2个模块8301启动试验用,8300输入反馈联动停排烟机。但造价时只算了一个输出模块。280度的应该是8300,一般只有三个接点,开 、中、闭点。这个到现场看了决定。
3,不要公式把280°的阀门线直接串到风机控制回路里这样做所有的排烟阀都要串到风机控制回路里这个控制线谁做,通风还是报警做?
控制柜厂家给点位,报警来接线
4,还有一种做法防排烟电动防火阀不要控制,只要信号8300输入反馈信号联动停排烟机

免费打赏

相关推荐