大伙污水处理设计时候,怎么确定管径的?
大眼睛先生
2013年09月06日 17:56:25
来自于水处理
只看楼主

这次有个200t/d的污水处理项目,我设计时候选用的是DN110的管径,现在出水来不及,是啥情况?我是说水泵流量太大了,公司有说是我选管径太小了。求解!大伙设计管径时候是怎么计算的?

这次有个200t/d的污水处理项目,我设计时候选用的是DN110的管径,现在出水来不及,是啥情况?我是说水泵流量太大了,公司有说是我选管径太小了。求解!
大伙设计管径时候是怎么计算的?
免费打赏
曝气软管之父
2013年09月06日 18:40:21
2楼
本帖最后由 曝气软管之父 于 2013-9-6 18:43 编辑

水泵是在装置前面的调节池话,那这个提升泵就是一个定量泵,要根据处理水量来确定流量。
你每天处理的是200吨,那水泵就应该选用200吨/24小时,等于8.333立方/小时。
你只要选10立方/小时的水泵即可。基本可以保证装置源源不断的进水,保证装置微生物的稳定生长环境。
选择过小,会有处理不了污水溢出。
选择过大,调节池的水,一会抽完了,一会又玩命地抽。会对装置造成断断续续的冲击,不利微生物的生长。
管径问题,要看你的装置工艺要求,如果有回流的话,那管径选择的大些。大些总是不错的,因为这个管子的水是自流的,流速不快,管径大些,不易影响水流的顺畅。
回复
伏伦特环境
2013年09月06日 19:51:44
3楼
你的水泵流量是多少?
回复
大眼睛先生
2013年09月06日 21:47:31
4楼
曝气软管之父 发表于 2013-9-6 18:40 水泵是在装置前面的调节池话,那这个提升泵就是一个定量泵,要根据处理水量来确定流量。你每天处理的是20 …:handshake谢谢,我水泵选的1.5kw的,流量10m3/h;工艺是之前的人定的,我去的时候土建已经做完,后面就做了该项目的施工图;我之前选管径是按这个公式计算的,您看下我是否用错了?流量=0.002827×管径(平方)×流速(1.2-1.5)
回复
大眼睛先生
2013年09月06日 21:48:17
5楼
awyj76 发表于 2013-9-6 19:51 你的水泵流量是多少?水泵选的是1.5kw 10m3/h
回复
a381848850
2013年09月07日 10:46:43
6楼
Q=A*v。。。是不是流速选择问题?
回复
sara530
2013年09月07日 14:34:12
7楼
:lol来看评论的
回复
zhaolinli
2013年09月07日 16:38:37
8楼
说实话管径我不会算,我都是从一个水利计算的软件上找的
回复
zhaolinli
2013年09月07日 16:46:59
9楼
水利计算软件


qq_1610439989983:这个咋下载不了

回复
伏伦特环境
2013年09月07日 20:53:20
10楼
按你的流量,选DN50的管就可以了!
回复
chengguozhong
2013年09月08日 22:05:13
11楼
awyj76 发表于 2013-9-7 20:53 按你的流量,选DN50的管就可以了!你讲的出水来不及是不是污水处理最终出水,如果是有可能。就好比是工艺里水解池、好氧池、二沉池无落差,造成流速过低。但基本上也差不多够
回复

相关推荐