大伙污水处理设计时候,怎么确定管径的?
大眼睛先生
2013年09月06日 17:56:25
来自于水处理
只看楼主

这次有个200t/d的污水处理项目,我设计时候选用的是DN110的管径,现在出水来不及,是啥情况?我是说水泵流量太大了,公司有说是我选管径太小了。求解!大伙设计管径时候是怎么计算的?

这次有个200t/d的污水处理项目,我设计时候选用的是DN110的管径,现在出水来不及,是啥情况?我是说水泵流量太大了,公司有说是我选管径太小了。求解!
大伙设计管径时候是怎么计算的?
免费打赏
langshenqi
2013年09月09日 10:06:39
12楼
曝气软管之父 发表于 2013-9-6 18:40 水泵是在装置前面的调节池话,那这个提升泵就是一个定量泵,要根据处理水量来确定流量。你每天处理的是20 …怎么能按24小时设计,我们都按20小时进水设计。。考虑安装时候的管道曲线和泵的曲线叠加,泵的实际流量与泵的铭牌流量会有偏差,这个必须放宽,不放宽很容易出问题。。
回复
chenjindeth
2013年09月10日 12:59:07
13楼
这么小的水量,泵后选DN50即可,公式正确,当然后如果是各构筑物之间(或总出水)的管道,除与管径相关外,还与落差有关;看样子要好好复习化工原理。
回复
z506p419
2013年09月10日 16:28:21
14楼
这个还真的需要学习啊
回复
zhy464185097
2013年10月17日 14:30:32
15楼
学习才是进步的阶梯
回复
yezi801111
2013年10月17日 16:32:09
16楼
你水流出不及不是管径的问题 是你水头损失不够的问题
回复
柒戒
2013年10月17日 18:43:56
17楼
我来看帖子和回帖 学习中 :)
回复
abrahamcumt
2019年06月07日 22:10:01
18楼
这个真的需要学习啊
回复
老菜鸟001
2019年06月11日 21:00:03
19楼
建议复核一下水力高程
回复
yj蓝天
2019年06月12日 06:07:43
20楼
泵送还有流不供之说?