请教压缩机过热跳保护一般有几种情况
ghgen998
ghgen998 Lv.3
2007年09月15日 21:58:03
来自于制冷技术
只看楼主

前一阵子给别人看一台空调,检查是压缩机跳机了,要好一阵子才能重新开起来,但却又不是每次都会跳机,伸手摸了一下压缩机,上下都比较烫,估计是跳热保护了,后来没法将冷媒放掉后重新加冷毁,虽然没跳机,但压缩机还是很烫,别人反应这台机之前请人加过冷媒,因怕系统里有空气才重新加冷媒的.如果是热保护了,请问还有哪几种情况啊.

前一阵子给别人看一台空调,检查是压缩机跳机了,要好一阵子才能重新开起来,但却又不是每次都会跳机,伸手摸了一下压缩机,上下都比较烫,估计是跳热保护了,后来没法将冷媒放掉后重新加冷毁,虽然没跳机,但压缩机还是很烫,别人反应这台机之前请人加过冷媒,因怕系统里有空气才重新加冷媒的.如果是热保护了,请问还有哪几种情况啊.
免费打赏
荣昌制冷
2007年09月16日 05:11:43
2楼
空调热保护,主要是冷凝效果差,系统氟量过多,四通阀串气,压缩机压缩效率低或存在匝间短路等现象。
回复
峰哥
2007年09月16日 11:12:38
3楼
个人观点,仅供参考!
1.关键是看排气压力,吸气压力,吸气温度的影响!排气压力升高会引起热保护,吸气温度升高;吸气压力降低都会引起热保护!
2.关于制冷剂的灌注量的影响,我倒是有不同的看法,我认为缺氟才会引起热保护的现象。影响:主要是由于吸气温度升高引起的。系统氟量过多反而会引起压缩机机体温度低,同时也有可能结爽!
3.里面的温度传感器也可能出现问题;或者短路等现象!
回复
crazy_ak
2007年09月17日 14:51:45
4楼

压缩机本身的保护一般有两种,过热保护,过电流保护。
如果从制冷机角度考虑,制冷剂灌注多了少了都可能引起压缩机自我保护。
制冷剂灌注多了,冷凝压力偏大,压缩机的压缩比偏大,可能引起过电流保护。
如果制冷剂灌注少了,蒸发器的过热度会比较大,引起压缩机的排气温度过高,引起过热保护。
同时由于制冷剂少了,可能由于用于冷却压缩机的制冷剂少了,也可能造成压缩机过热,热保护启动!
以上仅代表各人观点:)
回复
snyfish
2007年09月17日 17:16:11
5楼
不知道你是什么压缩机,以上都是说的系统情况,还有两种可能,压缩机机械部分磨损,电流过大,电机会过热。还有就是外部电压不平衡,造成三相电流有偏差也会保护。

回复
大雪漫天
2007年09月17日 21:29:18
6楼
还用可能,电机三相电阻有问题,或者系统却油或回油有问题
回复
qq170024548
2007年09月17日 23:07:38
7楼
如果是水冷机,,有可能是水路积垢,导致冷凝不良。或者是操作时先开机,后开水泵。。这两种情况也会跳保护。。
回复
maxiaohuazhileng
2007年09月18日 16:21:52
8楼
制冷剂多了.