变配电房在室外总等电位的做法
海夜风
海夜风 Lv.13
2013年09月07日 04:25:27
只看楼主

变配电房独立在建筑物附近,TN-S树干式供,那么总等电位接地该怎么做?电源干线进入建筑后装个刀开关?

变配电房独立在建筑物附近,TN-S树干式供,那么总等电位接地该怎么做?电源干线进入建筑后装个刀开关?
免费打赏
hzhsj
2013年09月07日 08:20:51
2楼
“变配电房独立在建筑物附近”,是否意味着有若干根电源干线进入同一建筑物?
回复
海夜风
2013年09月07日 13:57:50
3楼
回楼上,是有若干根干线进入同一建筑物,电梯,风机,空调,照明,应急照明等,因室内并无配电间,所以只能在室外做个配电房了。
回复
wangtao870914
2013年09月08日 03:52:28
4楼
设总等电位控制箱
回复
巨人电气
2013年09月08日 20:11:54
5楼
总进线处设置MEB箱!
回复
w295052901
2013年09月08日 20:28:16
6楼
绕配电房一圈,挖坑埋接地桩,连上扁铁。然后伸入配电房。
什么样的柜子?高压柜刀开关?电缆不大吧
回复
海夜风
2013年09月09日 01:58:55
7楼
回楼上,我的意思是配电房并不在供电的建筑物之内,建筑物的总等电位该如何做。若干根低压电缆进入建筑物,是否是每根电缆的PE线在进入建筑物处截断,经总等电位箱MEB重复接地之后再引至各自的终端配电箱~
回复
lwj931877631
2013年09月09日 08:17:51
8楼
变配电房独立在建筑物附近”,是否意味着有若干根电源干线进入同一建筑物?
回复
alex_wong
2013年09月09日 11:18:31
9楼
建议楼主设个配电间,并把TN-S改为TN-C-S
回复
wboy8759
2013年09月09日 14:23:23
10楼
海夜风 发表于 2013-9-9 01:58 回楼上,我的意思是配电房并不在供电的建筑物之内,建筑物的总等电位该如何做。若干根低压电缆进入建筑物, …每根电缆的PE线不能截断,将其接上室内总电源屏的PE排之后,再从PE排引一根连接线至附近的MEB端子箱,MEB端子再引接线与接地装置(接地极)连接。