本帖最后由 muchso 于 2013-9-7 12:11 编辑 新人菜鸟求助!请大侠不吝赐教,答疑解惑,谢谢!忘记说了,此楼为地下1层,地上18层,剪力墙结构。主楼基础设计为筏板基础,车库设计为独立柱基加抗水板!问题楼层在3楼!1,空调开孔师傅骚整,打断如图所示红圆圈位置横向螺纹钢2根(目测大于1cm直径)怀疑是底端主钢筋,梁高35左右,开孔高度在28cm左右,离左边墙面15cm,圆孔尺寸6cm,按理这个位置应该不会有那么粗的螺纹钢。
新人菜鸟求助!请大侠不吝赐教,答疑解惑,谢谢!
忘记说了,此楼为地下1层,地上18层,剪力墙结构。主楼基础设计为筏板基础,车库设计为独立柱基加抗水板!问题楼层在3楼!
1,空调开孔师傅骚整,打断如图所示红圆圈位置横向螺纹钢2根(目测大于1cm直径)怀疑是底端主钢筋,梁高35左右,开孔高度在28cm左右,离左边墙面15cm,圆孔尺寸6cm,按理这个位置应该不会有那么粗的螺纹钢。
疑惑:这2根钢筋是否是底端主钢筋,如果是,是否需要加固,若要加固,这种情况选择粘钢加固,碳纤维布加固还是直接钢条焊接加固好?加固费用大概需要多少?
2.次卧橙色圆圈部位也被打断一根螺纹钢 ,梁高30cm,开孔高度28cm左右,开孔师傅说为了避免全部打断,特意在28cm上边重叠加开了2个小孔,合并高度10cm左右,宽度8cm左右,也就是高度20cm到梁的低端全部都开了孔,但均只开了梁厚度的一半不到,但底端主筋不可避免的断了一根,然后再在梁底端的砖墙上边开了一个圆孔!
疑惑:这根梁需要加固吗?若要加固,这种情况选择粘钢加固,碳纤维布加固还是直接钢条焊接加固好?空调管道肯定是要装的,既然已经开了,肯定还是要装上去,我的想法是用60的45度弯头埋到里边,然后再加固回填,不知道是否可行!
3.承重柱黄圆圈位置,上边梁高30cm,现在部分业主在黄色圆圈位置,目测为梁底端3cm左右开10cm左右的换气扇孔,这样做影响结构安全吗?咨询过物管,打16cm的孔他们也允许,不知道是否真的不影响结构安全,担心中!
本人胆小!一般趋向于谨慎行事,确保安全!
补充内容 (2013-9-7 13:05):
主卧打断的2根螺纹钢因为正好在6cm圆孔的底端,所以只切掉3cm左右。
补充内容 (2013-9-7 19:00):
今天实测主卧梁的高度为40cm,打断的2根钢筋直径2cm(够大呀),位置是从上到下26cm处,从左到右7cm处,这样看来应该不是梁底的主钢筋!更迷糊了!