如图中的架空层施工图,上下两个都是KL2,但是下面一道KL2原位标注是标了支座负筋的,上面一道没有标,是同样按照下面一道做还是不用做。
如图中的架空层施工图,上下两个都是KL2,但是下面一道KL2原位标注是标了支座负筋的,上面一道没有标,是同样按照下面一道做还是不用做。
![1.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/5B/B9/rBBhH11H9W-ATI2xAAC3Lm7Bo8w165.jpg)
34楼
应该是不一样的,图集中说:集中标注表达梁的通用数值,原位标注表达梁的特殊数值,当集中标注中的某项数值不适用梁的某部位时,则将该数值原位标注。
回复
35楼
从受力来说是有点不一样,但图纸上标了是相同编号的梁,就按相同的施工,因为你不知支座负筋减多少才合适,如果时间允许,可以在图纸会审时问清设计人。
回复
36楼
图纸答疑时问问设计院的工程师就可以了。
回复
37楼
reehzz 发表于 2013-9-11 13:30 从受力来说是有点不一样,但图纸上标了是相同编号的梁,就按相同的施工,因为你不知支座负筋减多少才合适, …嗯,好的。我今天又详细的看了下图集,发现图集上虽然没有明确表示,但是应该还是需要类比的。
回复
38楼
![](https://fd.co188.com/C:\Users\Administrator\Desktop)
图集上面的注写是这样的,应该是要类比的,谢谢大家了。
回复
39楼
两个是一样是,我去群里问的,都这样说,或者是说你图太小没弄全
回复
40楼
老师说过,按原位标注的为准。
回复
41楼
其实这是一个很复杂的问题,基本上没什么依据,做法不一,还是问一下设计的吧:lol
回复
42楼
上面没标 是因为下面标注好了!直接按照下面的做就可以!
回复
43楼
cjs2014 发表于 2013-9-10 15:57 应该不做,中部受力与边跨受力不一样的。麻烦仔细看图集吧。
回复