如图中的架空层施工图,上下两个都是KL2,但是下面一道KL2原位标注是标了支座负筋的,上面一道没有标,是同样按照下面一道做还是不用做。
如图中的架空层施工图,上下两个都是KL2,但是下面一道KL2原位标注是标了支座负筋的,上面一道没有标,是同样按照下面一道做还是不用做。
![1.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/5B/B9/rBBhH11H9W-ATI2xAAC3Lm7Bo8w165.jpg)
44楼
负筋也是一样的,两根梁差别不大时会统一取大者。
回复
45楼
写个工作联系单,让设计确认下。
回复
46楼
应该是一样都要加的,至少我们院都是这么做的,但是从图上来说,上面那跨属于边跨,按理来说应该比中跨小,应该是设计人员偷懒了,但是既然这么画了,还是按图施工吧,毕竟,不能自己背黑锅嘛
回复
47楼
点心 发表于 2013-9-9 14:55 个人觉得:重工程量考虑,你加了未必能结回来,不做也挑不出毛病。集中标注表达梁的通用数值,原味标注表达梁的特殊数值
回复
48楼
应该按照下面的做
回复
49楼
做法一样,才能使承载力相同。
回复
50楼
这个要做的,既然标注是KL2 说明是完全一样的~
回复
51楼
没有原位标注,不用做。如果哥们力学 学得不错,从整体上判断下。
回复
52楼
不当设计师是傻瓜,不标注就不加。
回复
54楼
标注是一样的,做法当然是一样的了:lol
回复