关于施工图钢筋问题
寄意寒星
2013年09月09日 08:14:42
来自于建筑施工
只看楼主

如图中的架空层施工图,上下两个都是KL2,但是下面一道KL2原位标注是标了支座负筋的,上面一道没有标,是同样按照下面一道做还是不用做。

如图中的架空层施工图,上下两个都是KL2,但是下面一道KL2原位标注是标了支座负筋的,上面一道没有标,是同样按照下面一道做还是不用做。

1.jpg

免费打赏
wuguotou
2013年09月12日 16:53:50
44楼
负筋也是一样的,两根梁差别不大时会统一取大者。
回复
ceco133
2013年09月12日 18:18:57
45楼
写个工作联系单,让设计确认下。
回复
sixmun
2013年09月12日 20:24:53
46楼
应该是一样都要加的,至少我们院都是这么做的,但是从图上来说,上面那跨属于边跨,按理来说应该比中跨小,应该是设计人员偷懒了,但是既然这么画了,还是按图施工吧,毕竟,不能自己背黑锅嘛
回复
z365991010
2013年09月12日 20:28:51
47楼
点心 发表于 2013-9-9 14:55 个人觉得:重工程量考虑,你加了未必能结回来,不做也挑不出毛病。集中标注表达梁的通用数值,原味标注表达梁的特殊数值
回复
sunye820
2013年09月13日 09:08:30
48楼
应该按照下面的做
回复
lp807428605
2013年09月13日 10:59:50
49楼
做法一样,才能使承载力相同。
回复
丘山
2013年09月13日 12:42:23
50楼
这个要做的,既然标注是KL2 说明是完全一样的~
回复
guiping5608
2013年09月13日 12:55:50
51楼
没有原位标注,不用做。如果哥们力学 学得不错,从整体上判断下。
回复
zhouzizz
2013年09月13日 19:55:36
52楼
不当设计师是傻瓜,不标注就不加。
回复
lvchangs
2013年09月14日 20:03:26
54楼
标注是一样的,做法当然是一样的了:lol