关于施工图钢筋问题
寄意寒星
2013年09月09日 08:14:42
来自于建筑施工
只看楼主

如图中的架空层施工图,上下两个都是KL2,但是下面一道KL2原位标注是标了支座负筋的,上面一道没有标,是同样按照下面一道做还是不用做。

如图中的架空层施工图,上下两个都是KL2,但是下面一道KL2原位标注是标了支座负筋的,上面一道没有标,是同样按照下面一道做还是不用做。

1.jpg

免费打赏
daweibalang66
2013年11月08日 19:49:11
66楼
一样做啊,下面是集中标注!
回复
zhang19561123
2013年11月10日 18:36:15
67楼
cjs2014 发表于 2013-9-10 15:57 应该不做,中部受力与边跨受力不一样的。你说的有道理,我的看法是;上边的没有原位标注,是和下边的做法是不一样的,上边啊按集中标注,下边按原位标注做法的
回复
woaini521707
2013年11月10日 18:38:25
68楼
架空的框梁 应该按原位标注, 首先要以原位标注为准
回复
笃行
2013年11月10日 19:41:37
69楼
梁的标注分为集中标注和原位标注;集中标注表达梁的通用数值,原位标注表达梁的特殊数值,当集中标注的某项数值不适合梁的某部位时,则将该数值原位标注, 施工时以原位标注优先; 11G101-1-25;
楼主,基本概念就是上面的这句话,所以我的意见是做法不同。
回复
yaohaozxcv
2013年11月11日 00:59:02
70楼
学习,长见识
回复
dxc13971151636
2014年01月06日 10:57:32
71楼
这个问题还要问设计?好意思么
回复
wanshao123
2014年01月06日 11:15:12
72楼
平法里不是说按原位标注么!!
回复
victor_911maker
2014年01月07日 05:44:40
73楼
上面的梁没有集中标注,也没有原位标注。只写了一个梁的代号,根本没做配筋标注,连截面尺寸也没有。

所以配筋按下面的来。
回复
diabloboy521
2014年01月07日 08:35:05
74楼
两个梁是一样的,这个图集有说明的!
你要是还不确定,或者觉得结算会出问题,那么让设计出个确认单就是了!
回复
fudengsheng
2014年01月08日 09:09:39
76楼
上面的跟下面的做法必须一样
回复

相关推荐