在实际工程设计时,计算量比较大,一般可以直接使用根据上述公式编制而成的管道的水力计算表,即根据管段的设计秒流量qg,控制流速U在正常范围内,在表中查出管径d和单位长度的水头损失i。卫生洁具的安装高度:洗手盆800mm 拖布盆800mm 低位冲洗阀蹲便器1200mm 小便器600mm雨水管布置一般来说9米处设置一个即可,例如长18米的一个建筑,一行设置两个雨水管即可。檐沟只有单个雨水口的时候,要布置溢流管,高度需高出檐底150mm。
在实际工程设计时,计算量比较大,一般可以直接使用根据上述公式编制而成的管道的水力计算表,即根据管段的设计秒流量qg,控制流速U在正常范围内,在表中查出管径d和单位长度的水头损失i。
卫生洁具的安装高度:
洗手盆800mm 拖布盆800mm 低位冲洗阀蹲便器1200mm 小便器600mm
雨水管布置一般来说9米处设置一个即可,例如长18米的一个建筑,一行设置两个雨水管即可。
檐沟只有单个雨水口的时候,要布置溢流管,高度需高出檐底150mm。
屋顶通气帽伸出上人屋面2.0m,伸出不上人屋面0.6m。
在布置管道的时候,要结合平面图和剖面图一起结合对照看,这样可以更容易顾及到工程设计的方方面面。
排水系统图,敷设管道时要低楼板线300mm。
进行吊顶时要比楼板线低70公分。
给水管材一般为PPR管材,阀门为铜制阀门。
给水管常用的管径为DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65。
生活给水立管吊顶时当穿越伸缩缝时,要在设置波纹管。
排水管不可穿越伸缩缝。
卫生器具要标注管径,卫生器具的配水支管不一定要在支管上标注管径。可以在旁边注明一下。
卫生洁具排水的管径,除了蹲便器设置DN100外,其余设置为DN75。
蹲便器的给水点宜设置在蹲便器下方,因为这样便于可以留有足够的空间设置低位水箱。
小便器给水点要对准设置
如果洗手盆是属于混合水头,那可以不用设置水龙头,设置给水点即可。
雨水立管布置在墙和柱的中间,且中间要留有空隙。
底层雨水排出管要埋地50公分布置,且距地1米出设置检查口。
底层雨水排出管要一直排到室外才可结束。
单层排出管也要标进户管的那种标志,去掉L。
施工图里一些标注可以删掉,但是屋顶层上如果有檐沟,里面的坡度标注不能删除。
现在一般都使用2号化粪池,1号化粪池现在已经几乎被淘汰了。
给水接户管的高度为-0.9米,排水排出管的高度为-1米。
假如一层要设置灭火器,应设置在不显眼的地方,这样有助于美观。
消防给水立管距墙、距柱50mm。
消火栓距地1.1米,系统图中接消火栓的支管距地0.8米。接入消火栓前需设置一个闸阀,消火栓顶层上方也需设置一个闸阀。
顶层的试验消火栓需单独设置一个闸阀。
大概就这样,欢迎各位点评,补充。