高层地下室防火分区的问题
wuyueaizhouhan
2013年09月09日 11:46:33
只看楼主

请教下地下室防火分区的面积最大是多少,我查了规范是500㎡设有自喷系统的灭火系统可以增加1倍,但是设计院出的通知是地下室4000㎡分一个防火分区,所以迷惑的很求大神帮忙解释下

请教下地下室防火分区的面积最大是多少,我查了规范是500㎡设有自喷系统的灭火系统可以增加1倍,但是设计院出的通知是地下室4000㎡分一个防火分区,所以迷惑的很求大神帮忙解释下
免费打赏
blackthere
2013年09月09日 16:57:08
2楼
2500再加上一倍 5000 是对的撒
回复
tj041142
2013年09月09日 17:26:46
3楼
地下室防火分区大小要按建筑功能来定。一般高层建筑的地下室是你说的500,有喷淋加一倍,没错。
《高规》5.1.2 高层建筑内的商业营业厅、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统......;地下部分防火分区最大建筑面积为2000m2.
如果地下部分作为停车场的话,根据
《高规》4.1.8 应参考汽车库规范。
《车防规》GB50067 5.1.1 地下车库防火分区最大允许面积为2000m2,有喷淋加1倍。

所以,该建筑地下部分如果是车库、停车场的话,设计院给你出的通知没错。
回复
wuyueaizhouhan
2013年09月12日 10:54:06
4楼
tj041142 发表于 2013-9-9 17:26 地下室防火分区大小要按建筑功能来定。一般高层建筑的地下室是你说的500,有喷淋加一倍,没错。《高规》5 …谢谢 清楚了
回复
李晴娜
2013年09月12日 11:30:25
5楼
恩恩 ,学习啦
回复
可爱的西瓜
2013年09月12日 14:23:42
6楼
原来有没有喷淋是不一样的
回复
sun19870127
2013年09月16日 17:46:56
7楼
不错的学习资料,十分感谢楼主的分享。
回复
huanghe521
2013年11月08日 13:04:00
8楼
很好,非常精辟的总结!
回复
violet365
2013年11月27日 16:59:49
9楼
长知识啦~~~我也正准备问这样的呢,正好有人问,又有人回复,很幸运呢
回复
shifude
2013年11月28日 08:54:28
10楼
正在找这个资料,谢谢
回复

相关推荐

APP内打开