消弧线圈容量计算那题,先计算电缆及架空线电容电流之和,再考虑附加值,接下来的计算看个人想法::残余电流小于10A,即IL-Ic(上述计算值)<10A,求出IL最大值,使用工配电那个容量计算公式,但那个式子中将I1的计算值直接代替1.35Ic(即己确定补偿电流IL的情况下直接求消弧线圈容量):::我要说明的是,1,弧必须过补偿运行,这也是为什么知道Ic,要X系数1.35,2,针对这个题你直接使用公式(不考滤10A),也能选到正确答案,因为该题中Ic总大概三 十多A,它乘以0.35大概10A出头,误差不大,但整个过程是否得分,看老师了
消弧线圈容量计算那题,先计算电缆及架空线电容电流之和,再考虑附加值,接下来的计算看个人想法::残余电流小于10A,即IL-Ic(上述计算值)<10A,求出IL最大值,使用工配电那个容量计算公式,但那个式子中将I1的计算值直接代替1.35Ic(即己确定补偿电流IL的情况下直接求消弧线圈容量):::我要说明的是,1,弧必须过补偿运行,这也是为什么知道Ic,要X系数1.35,2,针对这个题你直接使用公式(不考滤10A),也能选到正确答案,因为该题中Ic总大概三 十多A,它乘以0.35大概10A出头,误差不大,但整个过程是否得分,看老师了
12楼
zhang_ssss 发表于 2013-9-9 22:58 我的想法就是你的第二种考虑,但我考场上是按照你第一种说法,乘以1.35的补偿系数,未考虑10A,,结果相差 …相反,我觉得第一种算法更合适。网上所有消弧线圈选型的计算里,都没有考虑过调整以后的电流大小,一概按照实际电容电流去算。所以我也是用的第一种算法。那个10A,很可能是忽悠人的
回复
13楼
使0<IL-Ic≤10,使用公式(去掉1.35)反算Q,结果是216.05<Q≤273.91,应选C,D选项残余电流超过10A。
回复
14楼
有时候是我们自己想多了,这个题倒是送分题
回复
15楼
是肯定不对,明显的坑啊
回复
16楼
该题目的电容电流大致为32.27A。
DL/T5222式(18.1.4)中的K含义是:过补偿取1.35,欠补偿按脱谐度确定。
因此:如不考虑题中给的10A,则直接按32.27和1.35计算结果是C;
如果考虑题中给的10A,则式中的K可以取1,电容电流则是32.27+10=42.27A;计算结果为244.05KVA。
总结下来,还是选C。
回复