污水站建设前期如何降水
高傲的孤独
2013年09月10日 10:18:41
来自于水处理
只看楼主

现有一个污水处理项目,污水站拟建地附近30米有一条河,开槽后向下挖两米就出水,请教各位怎样降水比较稳妥??

现有一个污水处理项目,污水站拟建地附近30米有一条河,开槽后向下挖两米就出水,请教各位怎样降水比较稳妥??
免费打赏
niaoyanz
2013年09月10日 10:49:08
2楼
水大不?四周深沟收集渗水,你可以看下我发的贴,里面图片看的很清楚的 http://bbs.co188.com/thread-8684871-1-1.html
回复
高傲的孤独
2013年09月10日 10:58:18
3楼
niaoyanz 发表于 2013-9-10 10:49 水大不?四周深沟收集渗水,你可以看下我发的贴,里面图片看的很清楚的http://bbs.co188.com/thread-868487 …感谢楼主,这个工程下挖后出水量挺大的,施工机械都进不了厂地现场,人工下挖一到两米深的小坑,一会水就满了,咱学环保的,对这个也不懂,百度了下貌似这样的工程得做降水井,不好弄啊,求高手指导啊
回复
hjj67983919
2013年09月10日 16:44:45
4楼
可采用井点降水解决,费用不高
回复
高傲的孤独
2013年09月13日 08:12:08
5楼
hjj67983919 发表于 2013-9-10 16:44 可采用井点降水解决,费用不高有没有具体的方法,具体的施工方案啊
回复

相关推荐

APP内打开