27MVA的用电量,请大伙推荐供电方案
xinye10
xinye10 Lv.10
2013年09月10日 14:48:08
只看楼主

本帖最后由 xinye10 于 2013-9-10 16:36 编辑 一个工厂用户:27MVA的用电量,请大伙推荐供电方案。整体造价多少?不好意思,搞错了一个数量级。(16:36)

本帖最后由 xinye10 于 2013-9-10 16:36 编辑

一个工厂用户:
27MVA的用电量,请大伙推荐供电方案。
整体造价多少?

不好意思,搞错了一个数量级。(16:36)
免费打赏
xinye10
2013年09月10日 14:53:00
2楼
本帖最后由 xinye10 于 2013-9-10 17:27 编辑

@lingxuct  区管看看这个投资靠谱不?
自己考虑10kV供电方案:
进线二,一专线一附近10kV环线,设两座开闭所,27台1000kVA干变;高压环网接线,4台一环;如此:高压柜约80台;低压柜约110台,有高人能估算造价多少?500万够不?
回复
xinye10
2013年09月10日 14:54:39
3楼
@lingxuct @jsguxin_cn 目前供电局也有设35kV用户变电所的设想,对此不是很熟悉,如果采用该方案,大概方案是怎么样的?造价估算多少?
回复
lingxuct
2013年09月10日 15:30:08
4楼
xinye10 发表于 2013-9-10 14:53 自己考虑10kV供电方案:进线二,一专线一附近10kV环线,设两座开闭所,27台1000kVA干变;高压环网接线,4 …朋友看错题目了?2.7MVA的用电量,请大伙推荐供电方案。装二台1600KVA变压器就可以了。二台负荷开关约5000,二台低压进线柜约240000,10台出线柜(够不够?)约100000,母线桥约40000,配电室约(80平方+变压器32平方)250000,总共635000电缆多少请自己加上去。
回复
恶魔的脚印
2013年09月10日 16:25:42
5楼
xinye10 发表于 2013-9-10 14:54 @lingxuct @jsguxin_cn 目前供电局也有设35kV用户变电所的设想,对此不是很熟悉,如果采用该方案,大概方案 …2700KVA就要设35KV变电所了?哪个地方的供电局
回复
xinye10
2013年09月10日 16:36:40
6楼
lingxuct 发表于 2013-9-10 15:30 朋友看错题目了?2.7MVA的用电量,请大伙推荐供电方案。搞错了一个数量级。:lol
回复
xinye10
2013年09月10日 16:37:23
7楼
恶魔的脚印 发表于 2013-9-10 16:25 2700KVA就要设35KV变电所了?哪个地方的供电局应该是27MW。抱歉。
回复
qq359879362
2013年09月10日 17:01:02
8楼
xinye10 发表于 2013-9-10 16:37 应该是27MW。抱歉。:L又跟27MVA有多少区别?
回复
xinye10
2013年09月10日 17:25:23
9楼
qq359879362 发表于 2013-9-10 17:01 又跟27MVA有多少区别?理解差了,还是10kV的思维。35kV的不大会直降0.4kV。对用户而言,过渡的中压站完全浪费。线损应是电力局承担。
回复
skkssun
2013年09月10日 18:49:41
10楼
容量还是有点大的,还是考虑35kv吧 开关站的方案个人觉得也可行
回复
xinye10
2013年09月10日 19:25:47
11楼
skkssun 发表于 2013-9-10 18:49 容量还是有点大的,还是考虑35kv吧 开关站的方案个人觉得也可行对用户而言,上35KV站好像用处不是很大,高压柜少不了几面。可能要考虑下:1.电能质量;2.10KV专线的投资;
回复

相关推荐