垫层做完后桩头这样处理可以吗
xiezhichang5811
2013年09月10日 16:09:03
来自于建筑施工
只看楼主

垫层做完后桩头标高基本上和垫层在一个水平上,然后自拌混凝土浇筑桩头高于垫层50mm,请问这样处理可以吗?

垫层做完后桩头标高基本上和垫层在一个水平上,然后自拌混凝土浇筑桩头高于垫层50mm,请问这样处理可以吗?

DSCN0205.jpg

免费打赏
a13305491855
2013年09月12日 20:09:39
33楼
没见过这么处理的学习了
回复
louisleeqi
2013年09月12日 22:43:10
34楼
必须降垫层啊
回复
raozhengxi
2013年09月12日 23:29:53
35楼
测量一下标高啊,图纸桩头标高有标的吧?如果图上的桩头标高和图纸上的标高一致,那就是偷工减料。
回复
lutusy
2013年09月12日 23:53:29
36楼
挺美观的桩头~;P
回复
mayumingboy
2013年09月13日 00:51:21
37楼
这是神马情况
回复
sunye820
2013年09月13日 09:04:38
38楼
这样处理不是很好,桩后浇筑的地方会有缝,会渗透进水,钢筋会锈蚀的,对桩是不利的
回复
sqw36326203
2013年09月13日 10:44:27
39楼
这种做法完全不行啊 你后面浇筑的肯定达不到 桩身强度要求吧,还是降低垫层吧,整体降太麻烦的话 局部降低应该可以把 就在桩头周围下降50-100mm
回复
lp807428605
2013年09月13日 10:54:49
40楼
在砼还有承接力的时候还是可以的。
回复
yangyz20022003
2013年09月13日 14:16:50
41楼
这样做有个啥子用啊,把垫层挖下去就可以了。
回复
qq404482240
2013年09月13日 17:34:14
42楼
桩头应进承台5CM合理