垫层做完后桩头这样处理可以吗
xiezhichang5811
2013年09月10日 16:09:03
来自于建筑施工
只看楼主

垫层做完后桩头标高基本上和垫层在一个水平上,然后自拌混凝土浇筑桩头高于垫层50mm,请问这样处理可以吗?

垫层做完后桩头标高基本上和垫层在一个水平上,然后自拌混凝土浇筑桩头高于垫层50mm,请问这样处理可以吗?

DSCN0205.jpg

免费打赏
a1991long
2013年09月15日 14:23:59
53楼
我这边的工地也出现这样的情况,施工员把标高打得很准,但是人工凿桩没控制好标高,所以锚入承台五公分不够;后来就对垫层标高自降五公分,确保桩头锚入承台长度。
回复
meng0302
2013年09月15日 14:37:11
54楼
我们工地要求破桩头后桩头比垫层高10cm
回复
高处能胜寒
2013年09月15日 19:06:55
55楼
桩顶标开始就应该控制好一次成型,在浇了垫层后再补50的桩顶砼,是什么意思。难道开始就浇低了。这样子桩就会出现一道水平施工缝,不知道检测的时候能检测出来不。
回复
高处能胜寒
2013年09月15日 19:21:29
56楼
我发现桩顶钢筋的形状也是亮点。:lol:lol:lol:lol:lol
回复
yidaqiang
2013年09月15日 20:03:24
57楼
这样做不是不可以,只是你想过底板钢筋到时候放置起来是否麻烦,如果是做钢筋笼子,你的笼子放得下去吗
回复
fjjnlbs5
2013年09月15日 22:32:31
58楼
谢谢~~学习了!
回复
zhangtao5826031
2013年09月15日 22:51:02
59楼
你这个应该是破桩头,标高搞底了。为了保证承台不降和桩的锚入,你们加了5cm。也便于钢筋工的绑扎,这样就可以不需要保护层了吧!没做过明见,完全个人意见!说错地方望大家指点错误,谢谢!
回复
x50472540
2013年09月16日 00:09:12
60楼
监理应该会要求你把桩头表面的浆剔掉,漏出坚硬石子。
回复
geguangzong
2013年09月16日 09:03:33
61楼
问题不大,新浇筑的混凝土强度不要小于桩身混凝土强度
回复
xme23
2013年09月16日 12:43:10
62楼
设计一般不会这样处理的:应该是低于桩顶标高达到多少采用接桩(低100mm时,设计单位肯定不会同意这样的处理方案)方案,在多少范围内可以采用承台加深或锅底处理方案。具体以设计单位的处理意见。
回复