方案是两台800KVA的变压器,低压400V两进线一联络,两进线各带一台电容柜。电容补偿是240KVAR。小区居民用电。电容是一体式(微断+复合开关+电容。)单个30KVAR,共8路。现场运行了一年多了。现场初步分析是电容柜先烧了起来……然后把其它出线柜。也烧了……希望大家也能帮忙分析一下!!!
方案是两台800KVA的变压器,低压400V两进线一联络,两进线各带一台电容柜。电容补偿是240KVAR。小区居民用电。电容是一体式(微断+复合开关+电容。)单个30KVAR,共8路。现场运行了一年多了。现场初步分析是电容柜先烧了起来……然后把其它出线柜。也烧了……希望大家也能帮忙分析一下!!!
![IMG_1335.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/5B/C3/rBBhH11H9XuAT6MbABrNbVUvW80264.jpg)
![IMG_1338.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG_1341.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG_1332.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG_1354.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG_1356.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
12楼
水中央 发表于 2013-9-11 03:30 柜子有没有仔细巡检过,参数通风什么的都实地看过没有,三分之一电源的容量来说无功设置还算可以,看烧的样 …电容用的是一体式的智能型电容. 内置 微型断路器+复合开关+电容器.单台电容器都还带有液晶显示.不过也挺奇怪的..进线出线.用的全是ABB的框架断路器. 为什么都没有跳闸…
回复
13楼
htgryxgs 发表于 2013-9-11 05:38 是不是电容器击穿短路造成的,看下侧烧的很严重!不知对不对?现场分析是这样的…
回复
14楼
611-fj 发表于 2013-9-11 10:23 电容用的是一体式的智能型电容. 内置 微型断路器+复合开关+电容器.单台电容器都还带有液晶显示.不过也挺奇 …短路电流不够大,呵呵
回复
15楼
确实很严重的事故。
回复
16楼
.............................
回复
17楼
第一用的一次二次线不是阻燃的材料,第二线头压的鼻子是开口鼻子吧,用开口鼻子烫锡了嘛
回复
18楼
我感觉不光光是电容的原因,很可能是电源本身有问题,比如系统过压,造成绝缘等级不够,导致多处燃烧痕迹。
回复
19楼
惨不忍睹:o:o:o
回复
20楼
都烧了,还是维护不到位吧。上次电容还爆炸了
回复
21楼
智能一体化的智能电容器的弊端显现出来了,散热不好呗,像小区这样的地方负载不特殊的。