lovecakeld Lv.2
2007年09月16日 12:33:48
只看楼主

3200A的开关选择多大截面积的电缆,谢谢了

3200A的开关选择多大截面积的电缆,谢谢了
免费打赏
lovecakeld
2007年09月16日 12:35:47
2楼
在线等答案啦,好心人帮忙
回复
electricity
2007年09月16日 16:33:43
3楼
你可以这样看, 一个240的电缆一般按400A算, 那么3200是几根, 这只是一个概念的计算,还有敷设形式, 温度等等因素, 所以8根都不止...

但为什么要这样作, 这是什么设计啊!!!
回复
hey456
2007年09月16日 16:42:49
4楼
3200A一般都不会用电缆了,应该用母排啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
tkiteasy
2007年09月16日 17:15:27
5楼
母线槽吧
距离远的话直接搬个变压器过去
回复
qbw4607
2007年09月16日 21:17:59
6楼
电缆的截面什么时候按照开关容量选择了?晕!
回复
fnc480304
2007年09月17日 09:00:33
7楼

你问的问题,我闻所未闻。一般来说3200A的载流量如用电缆的话,即使YJV单芯电缆也要240平方8根并接而仅作为其一相,而且多根(30~40根)并联会带来许多技术上的问题。建议你采用两根100*10铜排双拼较好。
回复
panlei520
2007年09月17日 10:30:03
8楼
应该用母排啊!!!!!!!!!
 
回复
qinzhenxin
2007年09月17日 10:37:07
9楼
同意7楼的说话!!~
回复
wwwyz2003
2007年09月17日 11:39:07
10楼
用10#超导线即可。
回复
cuishizhu
2007年09月17日 12:27:32
11楼
还没见过这么大的流的,坚决同意七楼大哥的看法.
回复