排水横管道十米左右,坡度应设多大?会不会因为太长在横管道内产生堆积从而堵塞
zy51219980
zy51219980 Lv.2
2013年09月11日 15:08:12
只看楼主

房间是三层,一楼只是楼梯,其他一楼部分是别人的库房,二楼三楼各十间房,因为是自建房所以每个房子都没有通下水,现在需要改造给每间房通下水,但原下水主管道(立管)在整体房子一楼的最左边,离最远的房间十几米,这样的话下水横管也就需要设置十几米,坡度应该多大?坡度太大的话会影响房间使用性及美观,坡度太小的话又担心会产生沉积堵塞;有没有什么更好的办法解决?

房间是三层,一楼只是楼梯,其他一楼部分是别人的库房,二楼三楼各十间房,因为是自建房所以每个房子都没有通下水,现在需要改造给每间房通下水,但原下水主管道(立管)在整体房子一楼的最左边,离最远的房间十几米,这样的话下水横管也就需要设置十几米,坡度应该多大?坡度太大的话会影响房间使用性及美观,坡度太小的话又担心会产生沉积堵塞;有没有什么更好的办法解决?
免费打赏
群众路线
2013年09月11日 17:07:55
2楼
等回答,一般是千分之26
回复
haozq9967
2013年09月13日 10:24:49
3楼
坡度还是按照正常坡度,可参考最小坡度。另需参照建水规范4.5.12,直管段上检查口或清扫口的 最大距离要求设置。
回复
灬天蝎乄
2013年09月13日 11:37:20
4楼
在层高允许的情况下,按照通用坡度即可,但最小不得小于最小坡度,另需按要求设置清扫口
回复
xiekailing
2013年09月13日 17:04:22
5楼
0.026我做的时候一般是这个
回复
grace19860121
2013年09月13日 18:24:44
6楼
看排水管材和管径喽,做不到通用坡度的话不能小于最小坡度,按规范要求设置清扫口或者检查口,应该不会堵的,即使堵了也可以通的呀
回复
小小泥鳅
2013年09月17日 18:01:57
7楼
通用坡度,最小坡度。。
回复
痞子博士
2013年09月17日 22:00:52
8楼
xiekailing 发表于 2013-9-13 17:04 0.026我做的时候一般是这个同意这个答案,i=0.026,L=10