大功率电动机为什么要用减压启动器,减压启动器基本原理是什么
大功率电动机为什么要用减压启动器,减压启动器基本原理是什么
12楼
:victory::victory::victory::victory::victory:
回复
13楼
路过学习了。。。。。。。
回复
14楼
本帖最后由 ssqqugamd 于 2013-9-13 09:39 编辑
380V三相异步电动机,采用降压起动的条件:一是电动机起动时,机械不能承受全压起动的冲击转矩;二是电动机起动时,其端电压不能满足规范要求;三是电动机起动时,影响其他负荷的正常运行。所以要降压启动,如果电动机启动时不会产生上述三项影响,不论功率大小都可以直接启动,例如:专用变压器电动机组,300KW电动机直接启动我们这就有。但是4KW及以下的三相交流小电动机不论任何条件都可以直接启动(直流电动机200W以下 .)
回复
15楼
还是好好学习吧,多看看这方面的书,这么简单的问题还想不出来啊。
回复
16楼
低压异步电动机降压起动目前有两种方式,一种是降压起动,一种是软起动。他经过了三个发展阶段,1,是“ Y-Δ” 起动器和自藕降压起动器,2,是磁控式软启动器,3,是目前最先进最流行的电子软启动器。电子软启动器一般都是采用16位单片机进行智能化控制,他既能保证电动机在负载要求的起动特性下平滑起动,又能降低对电网的冲击,同时,还能实现直接计算机通讯控制,为自动化智能控制打下良好的基础。
回复
17楼
anhuidiangong 发表于 2013-9-12 10:06 作用是限制电机的起动电流,减小电机起动时对电网的冲击。一般情况下,直起电流是5-7In,有时候峰值能达到十 …用水阻起动只限于线绕式异步电动机,且此时的启动方式不属于降压启动。降压启动的局限性在于电动机的启动力矩下降较大,有可能造成电动机无法启动。
回复
18楼
lingxuct 发表于 2013-9-12 16:18 电机最好是直接起动,因为直接全压起动的的转矩大,起动时间短,对电机的损伤小。用减压起动是不得已而 …变频起动不属于减压起动,只有VVVF变频器才能用来担任电机的起动器。“保证起动转矩不小于电机的额定转矩(适用于重载起动)”并不是变频器的最大优点。拿变频器当启动器用实在是“杀鸡用牛刀”。
回复
19楼
hzhsj 发表于 2013-9-13 10:58 变频起动不属于减压起动,只有VVVF变频器才能用来担任电机的起动器。“保证起动转矩不小于电机的额定转 …变频器带电机是不用起动的?
回复
20楼
lingxuct 发表于 2013-9-14 10:25 变频器带电机是不用起动的?变频器≠电机起动器在某些行业(如纺织行业)的某些应用场合,先将变频器设定好电压与频率作为特种电源,然后将一群小马达同时合闸。此时,“变频器带电机是不用起动的”。
回复
21楼
hzhsj 发表于 2013-9-14 11:43 变频器≠电机起动器在某些行业(如纺织行业)的某些应用场合,先将变频器设定好电压与频率作为特种电源 …变频器带电机不用起动就运行?
回复