洁净室内高效送风口老是结露,怎么办呢?是这样的情况:当洁净室内温度调到24度的时候,洁净室内的高效送风口就开始结露,高于24度就没有结露。组合风柜设置了电加热的,洁净室内发热散湿比较大,高效送风口的保温已经做得很好的了,大家分析一下具体原因。谢谢!
洁净室内高效送风口老是结露,怎么办呢?是这样的情况:当洁净室内温度调到24度的时候,洁净室内的高效送风口就开始结露,高于24度就没有结露。组合风柜设置了电加热的,洁净室内发热散湿比较大,高效送风口的保温已经做得很好的了,大家分析一下具体原因。谢谢!
2楼
当你需要降低室温,势必会降低送风状态点温度,低于室内露*点温度,所以结露。
回复
3楼
可能需要:
1.空调机组换风机,增加循环次数,已降低送风温度
回复
4楼
送风温度低于露1点温度所致。
洁净室根据洁净度的不同,换气次数从十几次到几百次不等。即使是低级别的洁净室,换气次数也不会小于10次,所以送风温差小。
根据楼主所述,估计是空调机组的风量小,换气次数少,为了满足室内温湿度的要求,降低了送风温度所导致的风口结露。
回复
5楼
学习一下:)
回复
6楼
学习了
回复
7楼
如果是FFU上的高效应该不会有这种情况,
一般是装在天花板上的高效送风口,上有部分,高效送风口的外框,从室内到天花板上部有只接接触,产生冷桥,把上面的箱体保温检查一下,另外把天花板与高并效风口接触的地方再做一下保温
回复
8楼
坐等高手回复
回复
9楼
ww47306 发表于 2013-9-16 11:52 送风温度低于露1点温度所致。洁净室根据洁净度的不同,换气次数从十几次到几百次不等。即使是低级别的洁净 …有道理:victory:
回复
10楼
:lol结露可以按照如下:提高换气次数,降低送风温差;P,只要送风温度不低于室内露 点温度就不会了。
回复
11楼
查下自控是不是没调节好呀...要不就是组合空调箱没有选好...