承台基础砼已浇筑但钢筋没有埋设怎么办
双鱼佩
双鱼佩 Lv.7
2013年09月12日 13:12:06
来自于地基基础
只看楼主

承台基础砼已经浇筑,但两天后发现基础梁钢筋没有埋设。基础梁百年来应该与承台砼一起浇筑的,基础梁钢筋为上下面各3根18的钢筋,深入承台1870mm。 我急的跟热锅上的蚂蚁一样啊。我现在能想到的只有如下请各位帮我看看: 一、可以凿除砼进行处理,但比较费事,凿开砼总是很不愿意看到的结构! 二、可以植筋,但不知道该植入承台多深。并且我不知道这两种处理方法是否要加大基础梁截面啊? 请各位前辈们指教,对我的两个想法点评一下,如果我以上的都不行,那么请说说你们的处理方法是怎样的呢,不胜感激。

承台基础砼已经浇筑,但两天后发现基础梁钢筋没有埋设。基础梁百年来应该与承台砼一起浇筑的,基础梁钢筋为上下面各3根18的钢筋,深入承台1870mm。
我急的跟热锅上的蚂蚁一样啊。我现在能想到的只有如下请各位帮我看看:
一、可以凿除砼进行处理,但比较费事,凿开砼总是很不愿意看到的结构!
二、可以植筋,但不知道该植入承台多深。并且我不知道这两种处理方法是否要加大基础梁截面啊?
请各位前辈们指教,对我的两个想法点评一下,如果我以上的都不行,那么请说说你们的处理方法是怎样的呢,不胜感激。
免费打赏
abczyj8
2013年09月24日 23:02:26
102楼
pengyang317 发表于 2013-9-13 12:09 最好的办法是找个会用PKPM的 算下 要锚固多少达标。只要达到受力情况就没有问题。记得要秘密进行。估计你 …通常植筋能满足要求,再按等强度进行拉拔实验即可,在加固工程中很常用的做法。
回复
oengjdngmenge
2013年09月24日 23:06:07
103楼
直接砸掉重新来过。
回复
hkgj123
2013年09月25日 08:45:05
104楼
请设计院修改设计或者采用植筋方法。
回复
ghiedjhfegadg
2013年09月25日 09:11:57
105楼
直接植筋,别无选择!
犯我强汉者,虽远必诛!
回复
li3027
2013年09月25日 09:31:19
106楼
克瑞斯塔 发表于 2013-9-12 13:13 采用植筋的办法省事,经济最省,时间短不致严重影响工期.但最好找到专业施工队施工,施工质量能达到预期的 …植筋还是比较经济适用的,不过不知道真实效果如何
回复
追风看日落
2013年09月25日 12:23:42
107楼
如果基础埋深够,是可以抬高基础梁高的,只要基础梁还在建筑地坪以下,不影响建筑功能就行了。一般设计院也会答应的。
回复
晨晓骏马
2013年09月25日 15:28:46
108楼
不管什么措施,一定要有设计院认可签字才行啊,否则将来验收...
同意楼上某位同志方法:
如果建筑应许的话应把基础梁提高。不行的话:一、砸掉重做;二、把平台直径做大,把梁筋放上。