承台基础砼已经浇筑,但两天后发现基础梁钢筋没有埋设。基础梁百年来应该与承台砼一起浇筑的,基础梁钢筋为上下面各3根18的钢筋,深入承台1870mm。 我急的跟热锅上的蚂蚁一样啊。我现在能想到的只有如下请各位帮我看看: 一、可以凿除砼进行处理,但比较费事,凿开砼总是很不愿意看到的结构! 二、可以植筋,但不知道该植入承台多深。并且我不知道这两种处理方法是否要加大基础梁截面啊? 请各位前辈们指教,对我的两个想法点评一下,如果我以上的都不行,那么请说说你们的处理方法是怎样的呢,不胜感激。
承台基础砼已经浇筑,但两天后发现基础梁钢筋没有埋设。基础梁百年来应该与承台砼一起浇筑的,基础梁钢筋为上下面各3根18的钢筋,深入承台1870mm。
我急的跟热锅上的蚂蚁一样啊。我现在能想到的只有如下请各位帮我看看:
一、可以凿除砼进行处理,但比较费事,凿开砼总是很不愿意看到的结构!
二、可以植筋,但不知道该植入承台多深。并且我不知道这两种处理方法是否要加大基础梁截面啊?
请各位前辈们指教,对我的两个想法点评一下,如果我以上的都不行,那么请说说你们的处理方法是怎样的呢,不胜感激。
52楼
找设计商量一下。或凿,或植筋,都需要设计定
回复
53楼
找设计院出方案吧,别乱搞
回复
54楼
mytyb8720 发表于 2013-9-13 10:03 如果基础埋深够,是可以抬高基础梁高的,只要基础梁还在建筑地坪以下,不影响建筑功能就行了。一般设计院也 …比较赞同这个观点,当然植筋也是一种乐观的解决方法
回复
55楼
植筋或者将地梁抬高
回复
56楼
吸取楼主的教训,小弟跟各位前辈学习了。
回复
57楼
通常不都是承台还地梁一起施工的吗 为什么你这是分开的?? 施工队伍的问题吗
回复
58楼
这……能植筋最好了,但是……要能保证计算通过,否则跟不管它有什么差别……
回复
59楼
工地上这种事挺多的,我在管砌墙时,发现原来的结构少做了一根框架梁,最后领导说植筋
回复
60楼
搞特殊施工方式之前一定要注意细节问题,否则后悔莫及啊。还是建议找下设计单位沟通下。
回复
61楼
好像现在都不让植筋了,只能重新算了。。。。
回复