承台基础砼已浇筑但钢筋没有埋设怎么办
双鱼佩
双鱼佩 Lv.7
2013年09月12日 13:12:06
来自于地基基础
只看楼主

承台基础砼已经浇筑,但两天后发现基础梁钢筋没有埋设。基础梁百年来应该与承台砼一起浇筑的,基础梁钢筋为上下面各3根18的钢筋,深入承台1870mm。 我急的跟热锅上的蚂蚁一样啊。我现在能想到的只有如下请各位帮我看看: 一、可以凿除砼进行处理,但比较费事,凿开砼总是很不愿意看到的结构! 二、可以植筋,但不知道该植入承台多深。并且我不知道这两种处理方法是否要加大基础梁截面啊? 请各位前辈们指教,对我的两个想法点评一下,如果我以上的都不行,那么请说说你们的处理方法是怎样的呢,不胜感激。

承台基础砼已经浇筑,但两天后发现基础梁钢筋没有埋设。基础梁百年来应该与承台砼一起浇筑的,基础梁钢筋为上下面各3根18的钢筋,深入承台1870mm。
我急的跟热锅上的蚂蚁一样啊。我现在能想到的只有如下请各位帮我看看:
一、可以凿除砼进行处理,但比较费事,凿开砼总是很不愿意看到的结构!
二、可以植筋,但不知道该植入承台多深。并且我不知道这两种处理方法是否要加大基础梁截面啊?
请各位前辈们指教,对我的两个想法点评一下,如果我以上的都不行,那么请说说你们的处理方法是怎样的呢,不胜感激。
免费打赏
cj200321700
2013年09月17日 22:30:59
72楼
承台的联系梁没钢筋 如果是多桩承台是可以不需要拉结,可以做地梁处理提高梁面标高进行处理。如果设计方考虑抗震需要非要此联系梁 新增梁 梁纵向钢筋可采用12等强替换 植钢筋最好不要太大直径 第一孔大 第二清孔是大问题。此外建议有条件加宽梁宽 钢筋过密混凝土面容易裂劈。
多层低烈度且地质良好 可以常识和设计院沟通 毕竟这不是梁是一定非拉不可
实在不行采取加梁植钢筋方法。
平时加强施工管理 这样低级错误设计处理成本是很高 而且甲方是不认账的。
回复
fjjnlbs5
2013年09月17日 22:50:16
73楼
学习了。。。。
回复
lilong_213059140
2013年09月17日 23:23:23
74楼


你说的是基础拉梁吧,不是基础梁,和设计单位联系下应该可以提高吧
回复
hengxin87
2013年09月18日 08:24:13
75楼
找专业队伍植筋
回复
飞翔的鱼2005
2013年09月18日 08:47:04
76楼
chchzhuo 发表于 2013-9-13 17:11 最反感动不动找设计,自己施工时干嘛去了呢?自己想处理方案并提请设计人员复核。这个还是得找设计院吧,只有设计人员才清楚这个梁到底是基础梁还是基础拉梁,他们才有最终的决定权,要知道这两者是有区别的,当然不管哪种处理方式最终也许都没问题。
回复
lajikeng
2013年09月18日 09:58:03
77楼
做植筋比较合适啦。主要植筋胶要选好、以及施工队伍的专业程度。这些对植筋的效果影响最大。
回复
zhqj_1984
2013年09月18日 16:21:59
78楼
采用植筋即可,植筋的锚固长度可按《混凝土后加固设计规范》植筋章节进行计算。
回复
大土木
2013年09月19日 11:27:19
79楼
为什么那么不小心
回复
hyh365702837
2013年09月19日 12:03:28
80楼
植筋,你行将地梁锚固在柱子里
回复
丘山
2013年09月20日 09:52:29
81楼
能太高地量标高最好了,没有多大差别的,
回复