承台基础砼已经浇筑,但两天后发现基础梁钢筋没有埋设。基础梁百年来应该与承台砼一起浇筑的,基础梁钢筋为上下面各3根18的钢筋,深入承台1870mm。 我急的跟热锅上的蚂蚁一样啊。我现在能想到的只有如下请各位帮我看看: 一、可以凿除砼进行处理,但比较费事,凿开砼总是很不愿意看到的结构! 二、可以植筋,但不知道该植入承台多深。并且我不知道这两种处理方法是否要加大基础梁截面啊? 请各位前辈们指教,对我的两个想法点评一下,如果我以上的都不行,那么请说说你们的处理方法是怎样的呢,不胜感激。
承台基础砼已经浇筑,但两天后发现基础梁钢筋没有埋设。基础梁百年来应该与承台砼一起浇筑的,基础梁钢筋为上下面各3根18的钢筋,深入承台1870mm。
我急的跟热锅上的蚂蚁一样啊。我现在能想到的只有如下请各位帮我看看:
一、可以凿除砼进行处理,但比较费事,凿开砼总是很不愿意看到的结构!
二、可以植筋,但不知道该植入承台多深。并且我不知道这两种处理方法是否要加大基础梁截面啊?
请各位前辈们指教,对我的两个想法点评一下,如果我以上的都不行,那么请说说你们的处理方法是怎样的呢,不胜感激。
82楼
这种变更设计,必须经过设计院同意
要不然私自修改设计,出了事都是你的
回复
83楼
好吧,飘过
回复
84楼
pengyang317 发表于 2013-9-13 12:09 最好的办法是找个会用PKPM的 算下 要锚固多少达标。只要达到受力情况就没有问题。记得要秘密进行。估计你 …我觉得如果建筑应许的话应把基础梁提高。不行的话:一、砸掉重做;二、把平台直径做大,把梁筋放上。基础梁的钢筋一般不要植筋。
回复
85楼
把梁标高上台,复核下计算模型,你那个梁又不是条基的梁,问题不大
回复
86楼
植筋也不需要很长的锚固的。
回复
87楼
这个值筋估计也很难操作 凿掉从新做吧
回复
88楼
植筋或者将地梁锚固在柱子里
回复
89楼
还是和设计院联系一下看看是否修改
回复
90楼
我看不如砸掉重做 没钢筋的梁砸起来也比较好砸
回复
91楼
wuwenbohit 发表于 2013-9-13 10:53 植筋18的钢筋质量很难保障。而且还要现场做实验才能隐蔽,时间还是比较长的。:o我们都植筋过22的,甚至25的,只要你施工质量能保证到位,满足植筋技术规范要求的锚固长度,做抗拉拔试验如果可以满足要求就ok的,而且这个试验也是抽检的,不可能每根都做
回复