加消弧线圈的案例题答案
ksecxxx
ksecxxx Lv.6
2013年09月12日 14:25:43
只看楼主

架空:IC=2.7U*L/1000=2.7x10x10/1000=0.27电缆:IC=0.1*U*L=0.1X10X32=32总IC=32.27AQ=1.35*IC*U/1.732=1.35X32.27X10/1.732=251.53选C10A的条件不用,因为公式中1.35的系数已经考虑了10A以下了。

架空:IC=2.7U*L/1000=2.7x10x10/1000=0.27
电缆:IC=0.1*U*L=0.1X10X32=32
总IC=32.27A
Q=1.35*IC*U/1.732=1.35X32.27X10/1.732=251.53
选C
10A的条件不用,因为公式中1.35的系数已经考虑了10A以下了。
免费打赏
peizhang991005
2013年09月13日 14:29:10
13楼
zdhzq2013 发表于 2013-9-13 12:18 答案是选C的供配电还是发输变电?
回复
hanye819
2013年09月14日 09:14:43
14楼
顶楼主一个。
回复
taijiyao
2013年09月14日 11:07:14
15楼
hkshaochanggen 发表于 2013-9-12 18:33 架空:IC=2.7U*L/1000=2.7x10x10/1000=0.27电缆:IC=0.1*U*L=0.1X10X32=32总IC=32.27A正确!。。。。。。。。。
回复
zhangye_999
2013年09月14日 15:35:59
16楼
我开始想着算线路电容,后来看10A果断忘记线路电容,悲
回复
wangxd200
2013年09月15日 22:55:04
17楼
taijiyao 发表于 2013-9-14 11:07 正确!。。。。。。。。。标准答案是D
回复
littlehui
2013年09月16日 00:31:58
18楼
wangxd200 发表于 2013-9-15 22:55 标准答案是D为什么是D,计算过程呢?
回复
gdxxjgdxxj
2013年09月16日 08:49:36
19楼
K——系数,过补偿取1.35,欠补偿按脱谐度确定;
IC——电网或发电机回路的电容电流,A;
UN——电网或发电机回路的额定线电压,kV。
为便于运行调谐,宜选用容量接近于计算值的消弧线圈。
18.1.5 电网的电容电流,应包括有电气连接的所有架空线路、电缆线路的电容电流,并计及厂、所母线和电器的影响。该电容电流应取最大运行方式下的电流。
回复
gdxxjgdxxj
2013年09月16日 08:52:21
20楼
下午第二题消弧线圈补偿容量,DL5222的18.1.5非常明确了必须考虑16%的影响,出题者呀你这个题难道也是坑,正确思路就近选D不得分?非得胡问胡答凑答案选C才得分??? 作为这种客观题型,这样愚弄人??