地下室已经做好 后需做一个门岗亭子 亭子放在地下室顶板上 可以不植筋 吗?(亭子采用筏板基础)
地下室已经做好 后需做一个门岗亭子 亭子放在地下室顶板上 可以不植筋 吗?(亭子采用筏板基础)
2楼
设计师原来考虑过这样的荷载吗?
回复
3楼
需要设计验算的,地下室顶板结构原来没考虑门岗载荷的话要结构修改。
回复
4楼
可以不植筋,但岗亭基础需有一定埋深,为避免工人施工破坏地下室防水层,岗亭基础不直接压在地下室砼顶板上,而置于顶板的填土上(压实)。
回复
5楼
jsenron 发表于 2013-9-13 08:22 需要设计验算的,地下室顶板结构原来没考虑门岗载荷的话要结构修改。地下室已经做好了 不能修改呀
回复
6楼
xpy1101 发表于 2013-9-13 09:34 可以不植筋,但岗亭基础需有一定埋深,为避免工人施工破坏地下室防水层,岗亭基础不直接压在地下室砼顶板上 …埋深有1.2m左右 那顶板填土大致需要厚度为多少? 这样 不会产生平移之类的吗?
回复
7楼
后做的基础计算好了应该没有问题 就看原来的顶板是不是富裕 要是原来填土较厚的话 有可能会盖住 得计算一下 要是筏基 冲切应该没问题 就看配筋了哦
回复
8楼
地下室顶板填土厚度应该已经确定了,你可查首层建筑图。
这么小的建筑埋深1200,个人觉得偏大,可考虑600-800mm。
记得填土要压实哦。
回复
9楼
新手过来学习下
回复
10楼
方案不错,借鉴了。
回复
11楼
用门卫的荷载替换消防车的荷载 可以有富余 我前两天刚做过框架的 基础用基础梁搁置在地下室顶板的梁上
回复