关于商场那题,发表一下个人观点
php4321
php4321 Lv.3
2013年09月13日 10:51:11
只看楼主

关于商场那题真奇怪,怎么会有那么多的人认为是丙类设防呢,人流密集怎么可能是丙类设防,虽然题目中有16000的建筑面积,但条文说明写的是约17000以上,故应该为乙类设防

关于商场那题真奇怪,怎么会有那么多的人认为是丙类设防呢,人流密集怎么可能是丙类设防,虽然题目中有16000的建筑面积,但条文说明写的是约17000以上,故应该为乙类设防
免费打赏
niczhu
2013年09月13日 10:59:17
2楼
我印象中第一好像没有提到人流密集4个字,第二是换算的建筑面积和题目告知的实际建筑面积不是一个概念,朱总出题的思路我觉得应该是这样的,绕你,其实是丙类。第三 建筑面积就算差1000怎么能认为是约呢,有的人说才5.8%,这个不少了,我们结构配筋的误差也只能控制在5%内 何况是建筑面积
回复
ljy860921
2013年09月13日 11:07:05
3楼
设防标准6.0.5条文说明第五行写的很清楚“须同时满足人员密集、建筑面积或营业面积达到大型商场的标准、多层建筑等条件”,写明了是“需同时满足”,一个人员密集只是必要条件,根本不是充分条件,只要建筑面积没有到17000(一个区段的人流和营业面积不知道的情况下),就是丙类,没得任何争议。
回复
nicfun
2013年09月13日 11:11:18
4楼
zhanwei712 发表于 2013-9-13 11:07 设防标准6.0.5条文说明第五行写的很清楚“须同时满足人员密集、建筑面积或营业面积达到大型商场的标准、多层 …顶顶更健康
回复
hxun111
2013年09月13日 11:19:28
5楼
考试的节奏就是这样!
回复
wenwenjiayou
2013年09月13日 17:13:32
6楼
现在要考注册 要一个字一个字的度规范了
回复
erlingyisan
2013年09月13日 20:35:42
7楼
你确定不是营业面积?
回复
erlingyisan
2013年09月13日 20:36:22
8楼
如果16000指的是营业面积的话,答案就不一样了
回复
titivan
2013年09月13日 20:58:47
9楼
不是营业面积,是总建筑面积。。。
回复
sky0924
2013年09月13日 21:36:41
10楼
同意,题目一定是总建筑面积,我仔细看了
回复
mengship
2013年09月13日 22:48:32
11楼
这个没什么争议,规范明确规定,平时做设计也是这样,你要随意提高设防标准,建设方不同意
回复

相关推荐

APP内打开