请教这种情况是否要防火封堵
mpcboy2009
mpcboy2009 Lv.3
2013年09月13日 15:04:33
来自于通风排烟
只看楼主

各位前辈,本屌现在做一个排烟系统,是建筑风道里面装铁皮风管,现在监理提出风管穿楼层处,每层需设防火封堵,施工单位也同意这样做了,但是我找不到相应规范来应证这条,请明示。是否需要防火封堵,如要则说明是什么规范 。谢谢

各位前辈,本屌现在做一个排烟系统,是建筑风道里面装铁皮风管,现在监理提出风管穿楼层处,每层需设防火封堵,施工单位也同意这样做了,但是我找不到相应规范来应证这条,请明示。是否需要防火封堵,如要则说明是什么规范 。谢谢
免费打赏
jianglinyue
2013年09月22日 15:13:56
12楼
初学者不太懂穿越楼板层和直通的区别
回复
代表自然惩罚你
2013年09月23日 08:38:47
13楼
监理肯定是二把刀,穿楼层处可不一定加防火封堵,穿楼板才加,规范里有规定
回复
mpcboy2009
2013年09月24日 11:30:41
14楼
kuyepiaoling888 发表于 2013-9-23 08:38 监理肯定是二把刀,穿楼层处可不一定加防火封堵,穿楼板才加,规范里有规定恩,请问哪里规范有详细说明吗
回复
代表自然惩罚你
2013年09月25日 10:47:49
15楼
mpcboy2009 发表于 2013-9-24 11:30 恩,请问哪里规范有详细说明吗楼上几位说的很详细了啊,你说咱们穿过风道的时候穿楼板么?没有吧,那加啥套管和防火封堵呢
回复
代表自然惩罚你
2013年09月25日 11:36:36
16楼
mpcboy2009 发表于 2013-9-24 11:30 恩,请问哪里规范有详细说明吗我知道意思了,土建做风道的时候穿楼板处的缝隙需要封堵,你要内衬铁皮么,那就没有缝隙了吧,要是土建木有封堵你就封堵上吧。
回复
huafengxiaofang
2013年09月26日 13:59:58
17楼
需要做防火封堵 本公司专业生产多品种防火堵料,宜兴市华丰消防工程材料有限公司 huafenxiaofang@163.com
回复
xshlwh123
2013年09月27日 08:59:30
18楼
平铁皮风管进出建筑风道加防火阀和防火封堵就行了
回复
xshlwh123
2013年09月29日 11:37:19
19楼
水平铁皮风管进出建筑风道加防火阀和防火封堵就行了
回复
chenjue1986
2013年10月07日 00:05:06
20楼
如果是在风道里面安装风管,是不需要封堵的。你也根本没有办法封堵,如果不是风道而是穿楼板,风管可以看得到或者说风管安装后需要把楼板孔洞封起来那么就需要封堵和套管。
回复
qq_1483078360439
2016年12月30日 14:13:08
21楼
肯定需要的
回复

相关推荐

APP内打开