低压的单相接地电流如何计算,若导线较长,则单相接地电流值很小,断路器无法保护。这个值如何计算呀,还要考虑变压器的中性点阻抗吗?是否有负序、零序等?求教

低压的单相接地电流如何计算,若导线较长,则单相接地电流值很小,断路器无法保护。
这个值如何计算呀,还要考虑变压器的中性点阻抗吗?是否有负序、零序等?
求教
免费打赏
www.xzcxlzp.com
2013年09月13日 16:48:08
2楼
中性点不接地系统的单相电容电流的计算公式如下,推导过程不复杂,但百度的“图文表” 混排功能不好,你参考所有电力系统的教科书均可;
Ic=3×ω×C×Uο(A)
式中:
ω是角频率,ω=2πf
C是相对地电容
Uο是相电压
则:
ω=2×3.14×50=314
C=100km×0.005μF/km=0.5μF=0.0000005F
Uο=60kv/1.732=34.641KV=34641V
故:
Ic=3×314×0.0000005F×34641V=16.315911(A)
回复
mym_fear
2013年09月13日 16:52:27
3楼
楼上看清lz问题了么?
回复
mym_fear
2013年09月13日 16:54:50
4楼
参考配电手册P178算例,TN系统单相接地电流与变压器中性点接地阻抗无关
回复
wboy8759
2013年09月13日 23:09:54
5楼
利用“相保回路”的“相保阻抗”概念计算,比较复杂。
回复
ssqqugamd
2013年09月14日 09:28:35
6楼
本帖最后由 ssqqugamd 于 2013-9-14 09:53 编辑

接地点所产生的接地电流应该大于接地导线的允许电流的2.5倍。导线的电阻不可以忽略它与变压器零点间的阻抗和变压器绕组阻抗之和叫接地阻抗。220伏/接地阻抗等于大于2.5倍接地导线允许电流。如果达不到应该加粗导线截面和降低工频接地电阻降低接地阻抗 。
回复
bin43961
2013年09月30日 14:30:11
7楼
看了一下上面专家的回复,又看了一遍配电手册。6#说的不明白“220伏/接地阻抗等于大于2.5倍接地导线允许电流”,阻抗和电流比,是经验值吗?
首先,低压所说的单相接地电流是相线对PE线的短路电流(并非高压指的相线对大地的短路电流),因此不存在变压器中性点电阻问题。
回复
bin43961
2013年09月30日 14:33:10
8楼
但是这个问题并没有解决,北京著名设计院的老专家指出低压线路长过200米时,断路器无法保护单相接地故障,这个单相接地电流我怎么算也有好几千安培。为什么保护不了。
专家们指点一下!估计,这个问题是绝大设计师考虑不到的???
回复
电气交流
2013年09月30日 15:19:26
9楼
这个时候就要用漏电保护了。
I=220/(R线+R地)
回复
电气交流
2013年09月30日 15:26:54
10楼
所以开关的整定很重要,有些开关整定合适,单相接地是可以满足的,
但是有些设备,确实不满足,这个时候就需要剩余电流或者漏电保护了!
回复
jychen1
2013年09月30日 15:45:38
11楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-9-30 15:26 所以开关的整定很重要,有些开关整定合适,单相接地是可以满足的,但是有些设备,确实不满足,这个时候就 …需要剩余电流或者漏电保护 有何区别啊?