接地电流的计算问题,求教!!!
bin43961
bin43961 Lv.7
2013年09月13日 16:40:11
只看楼主

低压的单相接地电流如何计算,若导线较长,则单相接地电流值很小,断路器无法保护。这个值如何计算呀,还要考虑变压器的中性点阻抗吗?是否有负序、零序等?求教

低压的单相接地电流如何计算,若导线较长,则单相接地电流值很小,断路器无法保护。
这个值如何计算呀,还要考虑变压器的中性点阻抗吗?是否有负序、零序等?
求教
免费打赏
lingxuct
2013年09月30日 16:58:24
12楼
jychen1 发表于 2013-9-30 15:45 需要剩余电流或者漏电保护 有何区别啊?很简单啊,故障点接地电阻为4Ω,工作接地的接地电阻为4Ω,220/8=27.5A大于这个值的回路断路器,都要装漏保。
回复
despechelor
2013年10月01日 23:13:12
13楼
接地故障不一定要跳闸,保证接触电压低于50V也可以,漏电保护主要防间接接触触电的,动作电流30mA
回复
ssqqugamd
2013年10月02日 09:10:42
14楼
本帖最后由 ssqqugamd 于 2013-10-2 09:20 编辑 bin43961 发表于 2013-9-30 14:30 看了一下上面专家的回复,又看了一遍配电手册。6#说的不明白“220伏/接地阻抗等于大于2.5倍接地导线允许电流 …接地故障电流I=U/ZU接地电压Z接地阻抗=相线阻抗代数和+PE线阻抗代数和阻抗的代数和=(电阻代数和的平方+电抗的代数和的平方)的开方变压器的阻抗线路很长时可以忽略不计,但是在计算变压器出口母线时(低压母线)必需考虑。接地故障电流I必需大于相线的允许载流量的2.5倍,否则应该增大相线截面降低阻抗来增大接地故障电流使达到2.5倍,来保证相线的短路保护迅速动作排除接地故障,保证人身设备安全。
回复
bin43961
2013年10月28日 15:04:16
15楼
是的,塑壳开关的电子脱扣器基本能保护到接地故障。但是,普通的照明回路,线路较长时,发生接地故障时微断是不动作的,值得大家注意呀!
回复

相关推荐

APP内打开