兄弟第一次接触桥梁,30米夸,宽50米,灌注桩深24米,原设计21米,因为没有达到要求加深3米到达中风化层。现在进行接桩工作,由于在破桩时将桩头钢筋全部压弯,严重变形。现在工人在调直钢筋时用氧焊加热钢筋后再调直,请问这样做可以吗,有什么危害。会早场钢筋什么影响。我知道不可以这样做但是说不出为什么。请高手指导。并附图
如果原来的钢筋因为加热收到损伤不能用,该用什么办法处理,还是通知设计来处理。
回复
4楼
氧焊 加热之后钢筋强度会降低 会影响桩基的承载力 和强度
回复
5楼
钢筋除了焊接,还可以搭接,如果两者都考虑,就不会有连接问题了。如果钢筋在焊接时损伤了,只能多凿除桩身混凝土,让钢筋多露出一点(搭接到无损伤的位置),采用搭接加电焊也可以的。
回复
6楼
同意楼上所说,多凿下面混凝土
回复
7楼
旭日东升 发表于 2013-9-15 12:41 钢筋除了焊接,还可以搭接,如果两者都考虑,就不会有连接问题了。如果钢筋在焊接时损伤了,只能多凿除桩身 …谢谢啦哈,另外在问个问题,预制好的箱梁内部,由于昨天下雨,面板出现渗水,有什么危害,
回复
8楼
liujie520fengxi 发表于 2013-9-15 12:33 氧焊 加热之后钢筋强度会降低 会影响桩基的承载力 和强度正确~!但是钢筋在氧炔焰加热后到底强度降低了多少,好像没有定量的分析。所以这种做法是很常见的一种质量瑕疵。
回复
9楼
y_m_79 发表于 2013-9-22 20:10 正确~!但是钢筋在氧炔焰加热后到底强度降低了多少,好像没有定量的分析。这个可以告诉我们的实验室啦
回复
10楼
那样会烧伤主筋的,通常的办法是机械配合人工硬调直的,好像没有更好的办法,唯独这土办法能解决问题,尤其是桩接柱的钢筋,需要话很大功夫才能调好。
回复
11楼
加热后钢筋质量下降,不应如此
回复