中央空调末端改造
coger_1
coger_1 Lv.8
2013年09月14日 17:58:39
来自于中央空调
只看楼主

一宾馆,由于客房回风管道与封闭走廊连通,走廊气温较高,造成房间制冷效果较差。现采取方法:用风机盘管将回风管道与送风管道连通,形成内循环,我想这个可行吗?是个什么原理?如果不行的话,可以采取什么措施(大面积更换管道的方法不要,只要小改)?尼玛,我是搞结构的,boss让我负责暖通的,叉叉,请诸位参考参考~

一宾馆,由于客房回风管道与封闭走廊连通,走廊气温较高,造成房间制冷效果较差。
现采取方法:用风机盘管将回风管道与送风管道连通,形成内循环,我想这个可行吗?是个什么原理?如果不行的话,可以采取什么措施(大面积更换管道的方法不要,只要小改)?
尼玛,我是搞结构的,boss让我负责暖通的,叉叉,请诸位参考参考~
免费打赏
coger_1
2013年09月16日 10:16:22
12楼
demond07 发表于 2013-9-16 09:47 没有图纸不了解实际情况,我只能大胆推测。这个系统应该是风机盘管+新风,房间排风口与走廊连通,然后走廊 … 第二个原因,走廊时封闭的,一时半会儿排不走的,有什么简单点的建议么~
回复
demond07
2013年09月16日 10:22:52
13楼
coger_1 发表于 2013-9-16 10:16 第二个原因,走廊时封闭的,一时半会儿排不走的,有什么简单点的建议么~原来房间与走廊的连接是怎样的,是在走廊吊顶上部空间还是下部空间
回复
coger_1
2013年09月16日 10:24:16
14楼
demond07 发表于 2013-9-16 10:22 原来房间与走廊的连接是怎样的,是在走廊吊顶上部空间还是下部空间吊顶上部空间~
回复
longlonghill
2013年09月16日 11:08:20
15楼
:victory::victory::victory:
回复
yilongfengyue
2013年09月16日 13:25:00
16楼
如果是房间盘管冷量不够,可以在走廊吊一台风柜,将冷风送到房间
如果是走廊热量传递到房间导致制冷不够,可以在走廊放几台空调
回复
宝贝佳林
2013年09月16日 13:52:52
17楼
建议楼主发点现场的照片,大家了解现场才能提出更好的建议。
回复
you771020
2013年09月16日 17:07:03
18楼
最好是画个图,或拍个照。根据实际现场分析比较好,又能直接解决问题
回复
coger_1
2013年09月16日 21:40:50
19楼
banypan 发表于 2013-9-14 19:24 如果能装风机盘管,干嘛不在房间内装风机盘管,直接给房间增加制冷量,这样不是更直接?不好意思~由于我不是学暖通的,看了一些讲中央空调原理的资料,搞得至到现在才看懂你的意思,但分已经给出了,就只能这样了~
回复
demond07
2013年09月18日 09:12:17
20楼
coger_1 发表于 2013-9-16 10:24 吊顶上部空间~可以考虑在走廊末端搞台风机把热量排出
回复
he_porter
2013年09月18日 17:12:52
21楼
其实最简单的,走廊不需要冷气为什么不直接封闭了走廊的回风口呢??
回复

相关推荐