中央空调末端改造
coger_1
coger_1 Lv.8
2013年09月14日 17:58:39
来自于中央空调
只看楼主

一宾馆,由于客房回风管道与封闭走廊连通,走廊气温较高,造成房间制冷效果较差。现采取方法:用风机盘管将回风管道与送风管道连通,形成内循环,我想这个可行吗?是个什么原理?如果不行的话,可以采取什么措施(大面积更换管道的方法不要,只要小改)?尼玛,我是搞结构的,boss让我负责暖通的,叉叉,请诸位参考参考~

一宾馆,由于客房回风管道与封闭走廊连通,走廊气温较高,造成房间制冷效果较差。
现采取方法:用风机盘管将回风管道与送风管道连通,形成内循环,我想这个可行吗?是个什么原理?如果不行的话,可以采取什么措施(大面积更换管道的方法不要,只要小改)?
尼玛,我是搞结构的,boss让我负责暖通的,叉叉,请诸位参考参考~
免费打赏
jlb1998
2013年09月22日 10:32:01
22楼
简单的方法在封闭走廊装个普通空调,回风凉一些就可以了,室内风机盘管肯定没考虑室外新风负荷导致的结果
回复
wangdd1229
2013年09月22日 14:35:46
23楼
coger_1 发表于 2013-9-16 10:10 第二个原因,走廊时封闭的,一时半会儿排不走的,有什么简单点的建议么~在走廊安一个排风机不行吗?
回复
◇◆╥钱如雨
2013年10月23日 13:12:29
24楼
本来是不做调查,不做发言的...楼主..快拍照或者发图纸上来,免得大家瞎蒙...如果与走廊联通,明显冷负荷就不够,与密闭不密闭无关...和一些吊顶回风一样的,就算冷负荷够,气体组织循环不好...效果也很差...
回复
lc5687
2013年10月23日 13:33:50
25楼
还是上个图研究吧~~
回复
cxl090
2013年10月23日 14:36:58
26楼
学习下········
回复

相关推荐