这段时间在帮单位审图,收上来的都是一些几百平方的两层高的公共娱乐建筑场所。审过之后发现几个问题另自己不解,求各位同行解惑:1、现在设计单位设计是不是都用电脑软件算,而不手算验算呢?2、梁的最低配筋率是不是按照规范最低配筋配就行?在验算是要不要把架立筋算进去?面筋的面积要不要减出来?3、再问一个250*700的梁,2根20或者3根18可否??
这段时间在帮单位审图,收上来的都是一些几百平方的两层高的公共娱乐建筑场所。审过之后发现几个问题另自己不解,求各位同行解惑:
1、现在设计单位设计是不是都用电脑软件算,而不手算验算呢?
2、梁的最低配筋率是不是按照规范最低配筋配就行?在验算是要不要把架立筋算进去?面筋的面积要不要减出来?
3、再问一个250*700的梁,2根20或者3根18可否??
12楼
大部分软件算的 楼梯 雨篷什么的可以手算
回复
13楼
难点在次梁的一些构造措施
回复
14楼
梁的高度跟跨度有关,而钢筋跟荷载有关,一般3F18应该就够了
回复
15楼
针对你的这些问题作出如下陈述:
1,只能说有的设计院是这样有的就不允许,这个要看各个单位的要求和心态了...
2,第二个我也不太清楚
3,你说的这个250X700的梁配筋行不行是不是得要看它的跨度?荷载是多少?我大概按照8米的跨度和作用在上面的10KN/m的均布荷载算了一下,配2根20或者3根18的HRB335钢筋是够的
回复
16楼
沥青滴漏实验 发表于 2013-9-18 20:51 针对你的这些问题作出如下陈述:1,只能说有的设计院是这样有的就不允许,这个要看各个单位的要求和心态了 …跨度都在八米到十米之间,荷载的话都是按照公共场所的,具体怎样定我也没问设计院。不过按照之前在施工现场看到的图纸感觉配筋还是少了点。然后就是,梁的上部通长筋在算梁的配筋率的时候要不要算进去??
回复
17楼
jisenl 发表于 2013-9-30 16:05 跨度都在八米到十米之间,荷载的话都是按照公共场所的,具体怎样定我也没问设计院。不过按照之前在施工现 …等我询问询问高手再转告你
回复
18楼
在学校毕业设计时是有好多手算的,出来工作了,几乎都是电算吧,但我觉得手算还是蛮重要的
回复
19楼
楼上上的说的极是
回复