施工荷载的问题
lxgr
lxgr Lv.2
2007年09月16日 21:33:24
来自于砖混结构
只看楼主

高层结构计算时,结构分析及配筋用模拟施工加载1或模拟施工加载3,计算基础时导算上部荷载是用模拟施工加载2计算,但是我用施工荷载1算出的结果各项指标都能满足,而用施工荷载2来导算荷载是底层柱出现轴压比不满足现象,请问我是否还要将不满足的柱调大,或者是不管他,按模拟荷载1的计算结果配筋?

高层结构计算时,结构分析及配筋用模拟施工加载1或模拟施工加载3,计算基础时导算上部荷载是用模拟施工加载2计算,但是我用施工荷载1算出的结果各项指标都能满足,而用施工荷载2来导算荷载是底层柱出现轴压比不满足现象,请问我是否还要将不满足的柱调大,或者是不管他,按模拟荷载1的计算结果配筋?
免费打赏
lgyhk
2007年09月16日 23:11:22
2楼
上部结构的要参照模拟1的结果,只有算基础的时候才采用模拟2.模拟2是把竖向构件的刚度放大十倍,使得基础的计算接近于手工计算。所以我觉得不需要管他。
回复
zhengzhenzzx
2007年11月07日 09:28:52
3楼
不同意二楼的意见
回复