图片上看到的是一个桶泵供液的R507a系统,在冷风机前过滤器拆下来的情形,那些白色的东西用力捏一下会碎的,过一段时间会机会全部挥发。到底是什么东西来的,过滤器清了过一两天又有了。请各位师傅指教啊
图片上看到的是一个桶泵供液的R507a系统,在冷风机前过滤器拆下来的情形,那些白色的东西用力捏一下会碎的,过一段时间会机会全部挥发。到底是什么东西来的,过滤器清了过一两天又有了。请各位师傅指教啊
12楼
guozhi666 发表于 2013-9-20 01:26 请问低压循环桶泵内的压力是多少?我确认是油的问题,请你测一下冷冻油的倾点,与冷冻油多没关系,只要冷冻 …库问设定是0度左右的,现在在调试加上有堵塞供液不足的现象,压缩机的吸气温度在-15度左右,温度不算太低,应该没问题的,但现实却是这个样子,麻烦啊
回复
13楼
温度这么高还会出现这种情况,测一下冷冻油的倾点吧,黄色的是污物,白色的是油蜡,错不了,不会是假的冷冻油吧?冷媒是R507a没错i吧,猜来猜去也猜不明白,晕
回复
14楼
冷冻冷藏应该是用的R507没有a。具体原因等高手回答
回复
15楼
banypan 发表于 2013-9-18 21:43 如果只是冷冻油多,也会堵成这个样子吗?第一次发现堵了清了一次,但没几天又继续这个样子了啊好像是低温脱蜡现象。
回复
16楼
不懂,领分的,不要打我。
回复
17楼
我只想说:不明觉厉
回复
18楼
:):):):):):)
回复