本帖最后由 sdpds 于 2013-9-17 11:40 编辑 河南地区是否高层屋顶消防水箱是否必须有个房子保护!审图的跟消防队控制这一点不?
本帖最后由 sdpds 于 2013-9-17 11:40 编辑
河南地区是否高层屋顶消防水箱是否必须有个房子保护!审图的跟消防队控制这一点不?
2楼
生活水箱要求放在房间内,便消防水箱要求中,北方应将消防水箱放在房间内防冻外,其它就要看当地要求了。
回复
3楼
w-jwei 发表于 2013-9-25 16:19 生活水箱要求放在房间内,便消防水箱要求中,北方应将消防水箱放在房间内防冻外,其它就要看当地要求了。很好~。。回答的强大~
回复
4楼
不知道二楼的前辈说的必须放在房间内有没有规范的相关依据,毕竟作设计的必须要知道规范的相关依据,不能简单的经过经验的论断。
回复
5楼
就是为了防冻啊,这还要什么规范,消防水箱结冰了,还怎么供水
回复
6楼
必须要有防冻措施,楼上说的对,这还要什么规范
回复
7楼
2楼正解,消防水箱要防冻
回复
8楼
参照《GB50015》第3.7.6条,建筑物贮水箱应设在不冻结房间内。
回复
9楼
《建给设计规范》(GB50015-2003(2009版)第3.7.6条及其条文解释,不论所在地区冬季是否结冻,高位水箱应设置在水箱间。
回复
10楼
严寒、寒冷地区,消防水箱需放在水箱间内,并有采暖措施。其他地区可以放在室外
回复
11楼
严寒、寒冷地区,消防水箱需放在水箱间内,并有采暖措施。其他地区可以放在室外 消火栓规范上有要求
回复