电线碰线着火为什么上级开关不跳闸
zhu000306
zhu000306 Lv.7
2013年09月17日 12:49:59
只看楼主

昨天晚上工地一配电箱主线着火,原因估计为穿管的时候皮破了,但是为什么事故发生上级塑壳开关不跳闸,这样碰线了短路塑壳应该要跳的啊:o严重怀疑这个开关坏了:o

昨天晚上工地一配电箱主线着火,原因估计为穿管的时候皮破了,但是为什么事故发生上级塑壳开关不跳闸,这样碰线了短路塑壳应该要跳的啊:o严重怀疑这个开关坏了:o
免费打赏
fitman
2013年09月19日 23:40:56
22楼
这实际就现实与设计的矛盾。我们做短路电流计算时,是作了一个假设的,就是短路为金属性短路,接触电阻为零。但现实在引起火灾的短路多是绝缘层由外因损坏后产生非完全短路,其接触电阻可以是0~无穷中的任何值。因此开关不动作是常有的事。因此对线路的维护很多时候比计算开关的大小还重要。
回复
云飘飘
2013年09月20日 07:11:38
23楼
应该是选择不匹配
回复
自控
2013年09月20日 07:22:05
24楼
楼主在过节:)
回复
xs1058326050
2013年09月20日 08:06:03
25楼
应该用漏保。
回复
烧柴油的ufo
2013年09月20日 09:53:23
26楼
学习了····················
回复
tyrone3000
2013年09月20日 20:28:17
27楼
1、没用漏保
2、出线端压线不紧,没有完全短路,电流达不到断开条件。
回复
xuetuhong
2013年09月21日 10:32:33
28楼
用施耐德的开关吧
回复
isaiahwu
2013年09月21日 12:44:13
29楼
大牛拉小车,小车装满满的,牛还是感觉很轻松一样:victory:
回复
wu70kai
2013年09月21日 15:57:11
30楼
还是开关与线路选配不合理!
回复
zlj131425
2013年09月21日 17:01:26
31楼
学习一下 容量线径不匹配
回复